35kv变电站高压线路有100kvar的容性无功,怎么补,补高压侧还是低压侧。

35kv变380v。35kv有100kvar的并联电抗器么;如果是补380v的,对变压器有要求么?50kva的变压器能接100kvar的并联电抗器么?

第1个回答  2014-05-06
首先有个问题,你怎么就确定35KV变电站高压线路有100kvar的容性无功啊?如果确定了,我想应该是35KV高压线对地电容吧。如果是的话,应该在35KV侧加并联电抗,这么做是可以的。
如果是高压线对地造成的容性无功,是不能从低压侧补的,这是个人的观点,仅供参考。
假如从低压侧补,那么所有的感性无功电流全部通过变压器才合线路进行无功交换,变压器35KV侧的额定电流是0.825A左右,而35KV侧100kvar感性无功电流是1.65A,超出变压器的额定电流1倍,所以肯定不行。其二就是变压器的额定电流合乎要求,那么也会造成不必要的线路损耗啊(从380V到高压35KV的线路,中间还有变压器)。无功补偿应该采取就地不偿的原则。