供电无功补偿要求
无功补偿
的标准是什么?
答:
1、35 kV及以上高压供电的电力用户,在考虑无功补偿后﹐在负荷高峰时,其变压器一次侧功率因数不应低于0.95
,在负荷低谷时,功率因数不应高于0.95。2、100 kVA及以上10 kV供电的电力用户,其功率因数应达到0.95以上。3、其他电力用户功率因数为0.85以上。电器的功率因数是结构和制造水平决定的,要使用户...
无功补偿
容量应在多少以上?
答:
0.9~1之间。就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚
。无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位...
电网
无功补偿
的原则是什么?
答:
电网无功补偿应避免无功功率经长距离线路或多级变压器传送
,原则是分层分区和就地平衡,并能随负荷或电压进行调整,以保证电网各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求。
无功补偿
设计
要求
是什么?
答:
答:1并联电容器接入电网的基本要求 (1)
高压并联电容器装置接入电网的设计,应按全面规划、合理布局、分级补偿、就地平衡的原则确定最优补偿容量和分布方式
。 (2)变电所里的电容器安装容量,应根据本地区电网无功规划以及国家现行标准《电力系统电压和无功电力技术导则》和《全国供用电规则》的规定计算后...
电力无功补偿
的原则是什么?为什么要
补偿无功
?
答:
第三条电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分层和分区的无功平衡
。分层无功平衡的重点是 220kV及以上电压等级层面的无功平衡,分区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。无功补偿配置应根据电网情况,
实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合
,电网补偿与...
无功补偿
原则
答:
这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率(如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能)。减少发、
供电
设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW。
无功补偿
控制器:选择哪一种补偿方式,还要依...
电网的
无功补偿
配置原则是什么?
答:
根据无功功率(或无功电流)进行分组自动投切的控制装置。第七章
电力
用户的
无功补偿
第二十七条 电力用户应根据其负荷特点,合理配置无功补偿装置,并达到以下
要求
:�100kVA及以上高压
供电
的电力用户,在用户高峰负荷时变压器高压侧功率因数不宜低于0.95;其他电力用户,功率因数不宜低于0.90。
无功补偿
值范围是多少正常
答:
配电网
无功补偿
的主要方式有五种:变电站补偿、配电线路补偿、随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。意义 ⑴
补偿无功
功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。⑵ 减少发、
供电
设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.5...
无功补偿
选型因素
答:
无功需求的大小,特别是感性负荷较多时,补偿容量的设定至关重要。感性负荷比例大意味着系统对
无功补偿
的需求也大,因此补偿容量的选择应足够应对这些需求。此外,考虑补偿装置在运行中的动态适应性。如果负荷变化频繁,动态跟踪补偿可能更为合适;而如果静态符合较多,静态补偿设备则更为适合稳定工作环境。最后...
电网
无功补偿
的原则是什么?
答:
无功补偿
配置的基本原则第三条
电力
系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(
供电
)区的无功平衡。分(电压)层无功平衡的重点是 220kV及以上电压等级层面的无功平衡,分(供电)区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。无功补偿配置应根据电网...