55问答网
所有问题
当前搜索:
高压动态无功补偿装置的标准
什么叫
无功补偿装置
?有哪些?
答:
总的来说无功补偿装置就是个无功电源。
一般电业规定功率因数为低压0.85以上,高压0.9以上
。为了克服无功损耗,就要采用无功补偿装置来解决。电力系统中现有的无功补偿设备有无功静止式补偿装置和无功动态补偿装置两类,前者包括并联电容器和并联电抗器 ,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装置(...
HMSC型
无功补偿装置的
绝缘电阻满足哪些
标准
?
答:
以下是HMSC型无功补偿装置的关键技术参数:额定电压: 6kV, 10kV, 20kV, 以及35kV
,确保了设备在不同电力系统中的适用性。额定频率:50Hz,符合全球标准,保证了设备的稳定运行。绝缘性能: 主回路对地绝缘电阻达到或超过2500兆欧姆(≥2500MΩ),确保了设备在高压环境中的安全运行。机械耐用性: 设备的机...
高压
静态补偿与
动态补偿有什么
区别?
答:
动态无功补偿的要求是补偿容量动态可调,响应速度快,投切平稳,无冲击和波形畸变
。对容性补偿来说,这就要求电容容量动态连续可调,其实现在是做不到的!现在的所谓动态无功补偿是投入和切除的延时区别,动态的速度快,静态的延时长。其实电容还是悌度投入的,只是所谓动态无功补偿过零点投入,冲击小些。动...
10kV
高压
电动机
无功补偿
是怎么补偿的?
答:
确定需要补偿的容量。
根据电动机的额定功率、额定电压和额定电流,可以计算出电动机的额定视在功率和额定无功功率
。补偿容量应为额定无功功率的1/3~1/2。选择电容器型号。根据所需的补偿容量,可以计算出所需的电容器的电容值。根据电容器制造厂家提供的样本,选择合适的电容器型号。安装电容器。将电容器...
35Kv变电站
无功补偿
原则
答:
中低压电网大多采用并联
补偿装置
进行无功功率的补偿,并联补偿装置主要分为两大类,并联电容补偿装置和静补装置。 并联电容补偿装置 电容器由于其具有单位投资少,电能损耗小,维护简单,搬迁方便等优点,且随着近年来我国电容器制造水平的不断提高,电容器的可靠性达到了较高
的标准
,故在电力系统中电容器作为
无功补偿
设备得到了...
什么是
高压无功补偿
及滤波
装置
答:
无功补偿
是指通过电容器组增加无功功率,
补偿无功
损耗;而滤波指的是过滤掉高次谐波,一般指的是H3+H5,也就是3-5次谐波,这是静态的,也有
动态的
,通过TCR
装置
进行,也就是通过晶闸管装置调整电抗器参数来配合电容器组进行。
无功补偿
在10kV线路中的应用_无功补偿多少为正常
答:
2.2 补偿位置确定
无功补偿装置
安装地点的选择应符合无功就地平衡的原则,尽可能减少主干线上的无功电流为目标。不同电容器组最佳装设位置的计算公式如下:Li=(2i/2n+1)L式中,L为线路长度,n为电容器组数,Li为第i组电容器的安装位置,i=1……n通过测算,根据实践中经验,一条线路安装一台无功补偿柜一般安装在线...
请问电力系统
无功补偿装置
有哪些?
答:
动态补偿的
优点:涌流小、无触点、使用寿命长、投切速度快(小于20ms)。缺点:价格高、发热严重、耗能、有漏电流。并联电容器
无功补偿
方式按照电容器安装地点的不同又可分为集中补偿、分组补偿和就地补偿。1.分组补偿方式:将电容器组安装在功率因数较低的终端配电所
高压
或低压母线上,也称作分散补偿。
光伏电站运行时SVG未投入运行考核多少?
答:
光伏电站的
动态无功补偿装置
应投入自动运行,电力调度机构按月统计各光伏电站动态无功补偿装置月投入自动可用率λ可用,计算公式如下:λ可用=每台装置投入自动可用小时数之和/(升压站带电小时数×装置台数)动态无功补偿装置月投入自动可用率以95%为合格
标准
,低于95%的光伏电站考核电量按如下公式计算:可用率考核电量=Wa为...
什么是
动态无功补偿
器
答:
动态无功补偿
发生装置,即静止同步补偿器,又名静止无功发生器。 1、由于其开关器件为IGBT,所以其
动态补偿
效果是早期的同步调相机、电容器和
无功补偿装置
不能比拟的,无功补偿装置以其较低谐波,较高的效率,较快速的动态响应,成为现代柔性交流输电系统中的重要设备。 2、该装置主要用来补偿电网中频繁波动的无功功率,抑制...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
国家标准无功补偿装置的要求
10kv线路无功补偿电容器
10kv无功补偿的标准是多少
svg无功补偿装置短路试验
高压静态无功补偿装置重量
高压电容补偿柜制造标准
供电无功补偿要求
110kV侧需要功率补偿吗
SVG无功补偿装置设计规范