35kv变电站无功补偿标准
新建、改造
35KV变电站
需要哪些施工规范和验收
标准
,包括实验的,请全部...
答:
要把涉及某一方面内容的
标准
、规范全部列出,就是一个专门的专业人员也很难做到。顺便找几个吧。DL/T 1101-2009 35kV~110kV变电站自动化系统验收规范 DL/T 5216-2005 35kV~220kV城市地下变电站设计
规定
DL/T 5242-2010 35kV~220
kV变电站无功补偿
装置设计技术规定 JB/T 7105-2002
35KV 变电站
(...
35kv变电站
在低负荷时如何提高功率因数
答:
开电容
补偿
即可。
35kv变电站
一般都有的。况且,电容补偿一般都是自动的,不要人管。如果是手动的,开一两组电容器即可。
220KV,110KV,
35KV变电站
中,为什么35KV的
无功补偿
电容器接的是电抗器...
答:
上端还是有投切装置的。可能是断路器。只是你看到的电容器和开关柜没有放在一起而已。并不是电抗器替代了断路器或者接触器。
变电站
一次设计及
无功补偿
设计要计算哪些数据,无功补偿设计具体要设计...
答:
无功补偿
设计:滤波电抗器,电力电容器,投切开关(接触器或可控硅),功率因数控制器,熔断器等
新建110
kV变电站
,容量50MVA。
无功补偿
容量应该要多大?
答:
这个主要是看后边的负荷是什么了,一般都在20%到30%。比如说轧钢厂有电弧炉和轧机这类冲击性较大的负荷,要解决谐波特别是闪变这类问题补偿容量基本在50%以上。
无功补偿
容量是有一个公式的,按照想要补偿至功率因数值套上这个公式就能大致算出来。这个公式我也不懂,我本人是无功补偿厂家的,如果你是...
35KV
的
变电站
,原变压器容量是7500KVA的,现换成8000kva的,请问变压器保...
答:
变压器容量加大,额定电流也变大,所以原来变压器保护定值需要重新整定。
无功补偿
是否要加大,看供电局是否提出来,如果从节约能源考虑,无功补偿也得改
无功
功率
补偿
柜的作用
答:
当电力系统中的功率因数低于设定的
标准
值时,
无功
功率
补偿
柜会自动调节电容器组件的连接方式和数量,以实现无功功率的补偿。当功率因数恢复到标准值时,无功功率补偿柜会自动停止补偿。无功功率补偿柜的应用场景广泛,包括
变电站
、工厂和工矿企业,以及大型电厂和石油、化工企业等。在变电站中,无功功率补偿柜...
为什么有些
变电站
需要的
无功补偿
容量比较小
答:
3、还有下列几项可能造成
无功补偿
容量比较少:
变电站
的容量比较小,变压器本身消耗的无功比较小;用电负荷的自然功率因数比较高,需要实偿的无功功率比较小;用电负荷中有“就地补偿”和“随器补偿”的电容器了,所以到变电站补偿容量就小了;用户内部有发电机,能够自己发“无功”,所以就不用电容器“...
...工厂
变电所
需要把场外的
35千伏变成
10千伏,再变成400V供车间使用...
答:
如果90%以上属于三级负荷,很少量的二级负荷,采用单台主变也可以。变压器的型号可以查具体的设计手册,一是要和厂家结合,建议最好选择油浸式确保安全,另外考虑要选用节能型的变压器,成熟的如S11系列,还有SBH15型非晶合金变压器等。再者,根据计算负荷你的用电系统功率因数只有0.8,建议安装
无功补偿
装置...
一配
电站
变压器250KVA如何确定
补偿
电容大小及电抗器大小,公式是怎样的...
答:
Q1=Ptgφ1 并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的
无功
功率为:Q=Ptgφ 由电容器
补偿
的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ =P(tgφ1-tgφ) (式1)其中:tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos²φ1/c...