电容器的
补偿
方式有哪几种。适用于什么场合。
答:
集中补偿的电力电容器通常设置在变、配电所的高、低压母线上。将集中补偿的电力电容器设置在用户总降
变电所
的高压母线上,这种方式投资少,便于集中管理;同时能补偿用户高压侧的无功以满足供电部门对用户功率因数的要求。但其对母线后的内部线路没有
无功补偿
。
电容器
补偿
方式分别有哪几种补偿方式
答:
可以使线损大大降低,同时可以兼顾提升末端电压的作用。3、集中补偿 变电站内的
无功补偿
,主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。
35KV变电站
一般按主变容量的10%-15%来确定;110KV变电站可按15%-20%来确定。
35kv变电所
容量费收费
标准
?
答:
原能源部颁发的《电力系统电压和无功电力技术导则》(SD325-89)
规定
:220kV及以下电压等级的变电所,应根据需要配置
无功补偿
设备。其容量可按主变压器容量的0.10-0.30确定。目前各级建站审批机关一般按主变压器容量的0.2倍审批无功补偿容量。 在
35kV变电站
,无功补偿方式为10kV母线集中补偿。其选择的...
35KV变电站
,10kv
补偿
和0.4kv补偿优哪个好 ?
答:
无功补偿
分就地补偿、集中补偿和分组补偿。理论上最好是就地补偿:即一台电机一个补偿,但这样做投资较大,总的电容器安装容量比其它两种方式要大,电容器利用率也低。集中补偿,主要目的是平衡电网的无功功率,改善电网的功率因数,提高系统终端
变电所
的母线电压,补偿
变电站
主变压器和高压输电线路的无功...
变电站无功补偿
的详细资料,具体的来说,就是变电站的无功容量怎么计算...
答:
算出N 值后,考虑高压为单相电容器,故实际取值应为3的倍数(6~10kV为单母线不分段),对于6~10kV为单母线分段的
变电所
,由于电容器组应分两组安装在各段母线上,故每相电容器台数应取双数,所以单相电容器的实际总台数N′应为6的整数倍。实际
补偿
容量:Qcs=N`Qcn(U/UN)²补偿后的总...
...就那些负荷计算,
无功补偿
,电气设备补偿。。我找不到功率因素。_百度...
答:
再参照容载比和负荷比 器件电流计算是那个主变容量除以根号3在除以该线路电压等级,如果你的主变容量是可调的,要用相应的最高档位计算 你这个设计是很初步的,确定好接线方案,
35KV
和110kv基本就是单母分段或者双母线 10KV出线端你参照参照国网110
KV变电站
典型设计,很好弄的 ...
什么是
无功补偿
?
答:
了解
无功补偿
,首先要了解几个概念,“有功功率”与“无功功率”与“功率因数”1. 有功功率 直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率 2. 无功功率 无功功率,许多用电设备均是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。而为建立交变磁场和...
为什么要进行
无功补偿
答:
【进行
无功补偿
的原因】在电力系统中,如变压器、电动机等许多工作时需要励磁的设备都需要从电力系统中吸收感性无功功率来励磁工作的,还有输电线路具有分布电容,在电压下将产生容性无功功率,也就是说线路要吸收感性无功。在电力系统中,发电机是唯一的有功电源,也是为基本的无功电源。如果我们只依靠发电...
电容
补偿
方式有哪几种?
答:
1、静止
无功
电容
补偿
2、同步调相机补偿 3、并联电容器补偿 4、并联电抗器补偿 5、无功自动调节—分组分段可控自动调节方案及固定投入电容器容量,自动调节电容器两端的电压以改变无功电容电流方案 6、动态无功电容补偿
...
35KV
10KV
变电站
的设计中要求有一个
无功补偿
设计。是什么意思啊...
答:
电容器装置TBB系列,框架式!应采用空抗,这样噪音温度什么的都低!至于你想要图纸上图,可以直接联系我!