55问答网
所有问题
当前搜索:
10kv无功补偿的标准是多少
10kv
电容
补偿
容量经验值
答:
10kv无功补偿一般是变压器容量的15%
。10kv和35kv的补偿经验值,是高压侧补偿容量的15%。变压器效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每kw需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量:qc=变压器容量(kva)×0.8×0.691=500Kvar ...
10kv
整流变压器怎样
无功补偿
答:
一般约为线路配电变压器总容量的5%~10%
,并应防止线路小负荷时向系统倒送无功。
10kV无功
功率
补偿
答:
可在10kV集中补偿,也可在380V分散补偿
。实际补偿电容容量应略大于计算补偿容量。补偿前:实际用电容量 3000/0.55=5454kVA 无功功率 √ (5454^2-3000^2)=4555kVar 补偿后:实际用电容量 3000/0.9=3333kVA 无功功率 √ (3333^2-3000^2)=1453kVar 补偿容量:4555-1453=3102kVar ...
10kV
高压电动机
无功补偿是
怎么
补偿的
?
答:
对于
10kV
高压电动机的
无功补偿
,通常采用电容
补偿的
方法。基本原理是将电容器并联在电动机前端,通过电容器的容抗来补偿电动机的无功功率,提高功率因数。具体的操作步骤如下:确定需要补偿的容量。根据电动机的额定功率、额定电压和额定电流,可以计算出电动机的额定视在功率和额定无功功率。补偿容量应为额定...
10KV
配变如何设计CT,PT,
无功补偿
答:
CT按系统总电流选择,PT按系统电压选择(
10KV
选择10KV/100V),
无功补偿
装置严格的说应该按系统的实际无功选择,在没有资料的情况下,一般选择在变压器容量的30-40%。
10KV
3200kW绕线电动机
无功补偿
要补
多少
合适呀
答:
和低压的差不多,一般按照总容量的40%,或者可以通过以下公式计算所需
补偿
容量:tgφ1=√1-cos²φ1/cosφ1 tgφ=√1-cos²φ/cosφ Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)式中cosφ1: 补偿前的功率因数 cosφ:你想达到的功率因数 Qk: 所需补偿容量(kvar)p: 线路总功率(KW)补偿前...
无功补偿在
10kV
线路中的应用_
无功补偿多少为
正常
答:
2
10kV
线路
无功补偿
系统设计 2.1 补偿点及补偿容量的确定 为求出在满足运行约束条件下的最优无功补偿容量及位置,本文以年支出费用最小为目标函数,以潮流方程约束为等式约束,以负荷电压、补偿容量等运行限量为不等式约束。年支出费用包括补偿设备的年运行维护费、投资的回收、补偿电容的有功损耗和补偿后10kV网线损而...
10KV无功补偿
计算方法 比如6000kva的容量应该
补偿多少
答:
如果现场允许测试或者有运行记录,参照数据设计
补偿
容量。如果是新变电站,可以按照主变比例来设计,30%左右。
10KV
、250KVA的变压器,高压和低压
无功补偿
容量
是多少
?
答:
而是由变压器负荷所决定,应该根据负荷性质及大小来计算设计补偿容量。如果采取估计的方法,势必造成补偿容量大了又增加设备投资,容量小了又等不到应有的效果!如果变压器负荷容量在70%以上,设计150Kvar补偿装置,应该可以的!对于高压计量变压器,可以采取适度过
补偿的
方式以抵消变压器的自身
无功
。
10kV
低压侧0.4
kV无功补偿的
依据?
答:
我们需要提高的功率因素,一般设定为0.95,根据0.95施行自动投切。