55问答网
所有问题
当前搜索:
315的变压器用多大的跌落
315变压器用
什么型号
跌落
式熔断器
答:
50型号
的跌落
式熔断器。跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。装置在配电
变压器
高压侧或配电线支干线路上、用作变压器。
315
KVA容量
的变压器
额定电流是多少,CT及
跌落
丝怎么选择
答:
315KVA变压器额定电流为315÷1.732÷0.4=454.67A≈455A CT可选用500/5 以上为输出部分,
高压跌落丝可参照MGSJYSZ的回答
。
315
KVA容量
的变压器
额定电流是多少,CT及
跌落
丝怎么选择
答:
315KVA容量的变压器额定电流,一次侧是18.2A(10Kv),30.3A(6Kv),二次侧是455A(0.4KV),低压CT600/5,,
高压熔管/跌落丝 50/40 (10Kv
), 50/50(6Kv)。
315的变压器用
多少安
跌落
保险
答:
两台不同
的变压器
应当各自
使用
自己单独的保险。否则当
315
KVA变压器低压侧发生过流,可能电流还没有630KVA变压器的额定电流大。结果是保险不动作,烧毁了315KVA变压器 扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
有关
315变压器
速断电流和过流定值计算,谢谢好心人回复
答:
先计算额定电流:高压侧Ie=
315
/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)
变压器
电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
多大变压器需要
安装跌开防护罩?
答:
具体来说,如果变压器的额定电压高于 250 V,则应该安装高度至少为 1.5 米
的跌落
防护罩。如果变压器的额定电压低于 250 V,则应该安装高度至少为 1 米的跌落防护罩。同时,防护罩应该具有良好的刚性和稳定性,以防止
变压器跌落
时产生严重的伤害事故。
需要
注意的是,跌落防护罩只是变压器安全措施的一部分...
在400KVA
的变压器
上用多少A
的跌落
式熔断器?
答:
400KVA
变压器的
额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以
选用
40A的熔丝;但有一个问题
需要
说明,熔断器和熔丝是不同的,熔断器多指一般除熔丝外的东西。有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流...
变压器
容量超过多少不能
使用跌落
?
答:
使用跌落
保险直接控制
变压器
开关容量不可以超过320KVA,而且必须空载操作。
在400KVA
的变压器
上用多少A
的跌落
式熔断器?
答:
因为400KVA
变压器的
额定电流通过公式计算可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,高压侧熔丝
需要
按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。熔断器和熔丝是不同的,千万不要搞混了。熔断器多指除...
在400KVA
的变压器
上用多少A
的跌落
式熔断器?
答:
有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流8000A;由于熔断器的反时限保护特性,能够在短路电流未达到最大值前断开电路,所以其对短路电流的要求并不是很严格,许多配电系统,如果不在大型
变压器的
出口附近,
选用
100A的就可以了;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压保险丝如何计算
315变压器用多少安的保险丝
变压器熔丝计算公式
315的变压器保险
315变压器直阻数据
315变压器用多大高压保险
315变压器用多大的熔断器
3150变压器配多大开关
315KVA变压器出线柱多大