55问答网
所有问题
当前搜索:
3150变压器配多大开关
3150
KVA进线
开关
如何选择
答:
3150KVA变压器低压进线总柜应选择额定电流为5000的开关
。有了变压器的容量还要有电压,才能算出电流。假如电压是10KV的,则I=S/√3XU=3150X1000/(1.732X10X1000)=182A()假如电压是400V的,则I=S/√3XU=3150X1000/(1.732X400)=4547A 高压则按182A选开关,低压按5000A选开关,一般要高选一、二...
3150
kva的
变压器
想停电时应采用什么型号的
开关
。
答:
三相
变压器
的容量计算公式:P=1.732IU 高压侧:
3150
KVA=1.732I.10KV I=181.87A考虑短时间可到约过负荷40%Imax=254A 低压侧:I=4546A考虑短时间可到约过负荷40%Imax=6365A 所以要考虑6300A的
开关
.母排也相应的考虑6300A的母排.
同问
3150
KVA
变压器
低压进线总柜,选择常熟6300A
开关
可靠吗,有谁
用
过...
答:
3150KVA变压器低压出线侧计算电流有4600A选择常熟开关的CW2-6300或CW3-6300均可
,我们用过很多次了!如果实在嫌小可以选择常熟开关的7400A框架开关,它是国内首创,国际上也领先!绝对能满足你3150KVA变压器的作为进线断路器的要求!
变压器
是
3150
A的低压柜的断路器选
多大
的
答:
可以选择3200A或4000A的,最好是选4000A的,额定电流整定
3150
A就行了.
变压器
1600KVA,
3150
KVA(2台)4000KVA 10KV侧各选
多大
的
开关
?总开关选多...
答:
1600KVA的
变压器
10KV侧电流87.9A
3150
KVA的变压器10KV侧电流173.2A 4000KVA的变压器10KV侧电流219.9A 总
开关
可以选择1250A的断路器 至于分开关可以自己根据额定电流选择就好了~
35KV变电站中35KV出线柜,怎么选择断路器和电流互感器啊?
答:
当35KV出线柜带
3150
KVA的
变压器
时,其一次额定电流为:I=S/(1.732*U)=3150/(1.732*35)=52A;如果不考虑短路电流的影响(其实这是必须要考虑的),
开关
可以选择630A的,因为没有再小的了;电流互感器可以选用100/5的。补充:35KV的设备大多都是1250A的,他选的很主流,是没有问题的;电流互感器...
3150
kVA干式
变压器
10KV/0.4,低压进线柜5000A断路器,低压母排配...
答:
你这个低压进线柜断路器选CM3-63定值5000A,母排8(8*60)
2000KVA和
3150
KVA
变压器
10KV高压侧总
开关
选
多大
?
答:
十千伏电压输入的
变压器
,高压端的保险丝(跌落保险里),基本都是按十千伏安容量一安或略多选取。两千千伏安选二百安的银点保险(保险片)。两台变压器要各自独立一套保险,不可并联使用一套高压保险
开关
。
3150变压器
能带多少千瓦
答:
cosΦ是达不到0.98的。供电部门要求功率因数情况:供电部门要求用户经过无功补偿后线路功率因数达到0.9。P=ScosΦ=315×0.9=283KW 工厂内部供电情况:此时
变压器
功率因数受工厂主要用电器电动机的影响最大,电动机的功率因数低的一般为0.8。P=ScosΦ=315×0.8=252KW。
如何根据
变压器
容量选择真空断路器?
答:
若该2000KVA的
变压器
安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的
开关
其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有闭锁、是否带过流线圈、是否...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3150kva变压器母排用多大
3150变压器开关怎么配
315的变压器用多大的跌落
3150变压器低压用多大铜排
315的变压器用多大的母排
315变压器用多大断路器
315kva变压器配多大低压开关
1600kva变压器配多大开关
250变压器配多大开关