55问答网
所有问题
当前搜索:
315的变压器用多大的跌落
变压器多大
容量供电公司要求装高压配电设备
答:
250KVA
的变压器
就要安装高压装置,像你们的这种情况是不符合用电安全的。就要装高压开关柜,高压隔离柜装置
1000KVA
变压器跌落
保险
多大
?
答:
规程规定;1000kVA
的变压器
应配断路器及隔离开关作综合保护,如果
用跌落
式开关配熔丝选80一100安的。
架设一台
315的变压器
都用什么辅料呢。
多大的变压器用
的东西的型号是不...
答:
315
kVA柱上
变压器
,你可以针对一个柱上变压器安装图详细了解里面的设备材料表。做预算必须有详细的图纸,要不你要对安装图这个很熟悉。当你拿到一个安装图后你能迅速提出设备材料。辅料也就是常说台区附件包括高压引线,高压引线横担,高压避雷器,避雷器横担,针式绝缘子,异型并沟线夹,
跌落
式熔断器、...
正常下跌开式熔断器能拉开
多大的变压器
的空载电流
答:
一般为容量500kVA以下,容量大,电流大,存在安全。
跌落
熔断器主要保护是熔丝,熔管一般额定电流会比熔丝大,容量大
的变压器
建议配负荷开关或者断路器。
10千伏630kva
变压器跌落
保险怎么选!还有计算公式
答:
它们的关系用一个直角三角形来表示,视在功率S是三角形的斜边;有功功率是三角形的一个直角边,无功功率是一个直角三角形的直角边。视在功率Se=√3IeUe;则400kVA
的变压器
一次侧额定电流为:Ie=Se/√3Ue=630/1.732×10=55.6(A),熔丝可在1.5至2倍来选择,
跌落
保险选择83.4至111.2A...
250kva
变压器
10kv高压端
跌落
熔丝应配多少安
答:
此
变压器
10KV侧额定电流为14.4A,,如果没有大电动机起动,可配16A;如果有大电动机起动,可配25A;
20kvA
变压器
电压10Kv380V
跌落
保险应选多少A的呀
答:
30A比较大了一点,应该25A比较合适,按照P=1.732*U*I计算电流,P为
变压器
容量,U为电压,I为电流,就可以计算出电流,高压
跌落
保险按照额定电流的1.5-2倍计算安装,低压按照400V计算就可以了 扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
80KVA
变压器
其
跌落
式熔断器
选用多大的
答:
80kva
变压器
额定电流5A、按国家规定,变压器按1.5倍至2倍选择熔丝,低值5X1.5=7.5A,高值5X2=10A,即7.5A至10A都可以。查国家常用熔丝规格,7.5A至10A之间有规格10A的,所以
选用
10A熔丝。
20kvA
变压器
电压10Kv/380V
跌落
保险应选多少A的呀?
答:
一般取其额定电流的1.5-3倍值,20kVA/10KV的三相电力变高压侧额定电流约为1.15A,那么常规作法取2-3A的高压熔芯就可。
一台
变压器用
几个
跌落
式熔断器
答:
一般一台
变压器用
三个
跌落
熔断器,除了特种用途的