315变压器用多少安的保险丝
315变压器保险丝
选择!
答:
二次为:380V 每千伏安1.5A,
315
千伏安得630A,用600--800A的RTO
熔断器
380*700=6000*一次电流 一次电流=380*630/6000=39.9A 公式有点别扭,但可以这么运算
315的变压器
怎么选择
保险丝
答:
315的变压器保险丝的选择范围在28——35A之间
,对于10kV配电变来说,一般100kvA以上的高压熔丝选择就是以变压器容量的1/10来选择的,即315配变选31.5A,100kvA以下的偏大一点,在1/9——1/8之间,越往下选得越大。还要看变压器负载性质,动力用电可取大一点,生活用电可取小一点,保险丝选小了安全...
杆式
315
kVA
变压器
应选
多大的保险
片及
保险丝
?
答:
低压侧:低压侧的保险片通常
选用变压器
二次额定电流的1.2倍,大约为500A1。另一种计算方式是,变压器低压电流为453.6A(
315
kVA*1.44=453.7A),因此应选择大约2倍左右
的保险丝
。请注意,这些信息提供了一个大致的指导,但最终的选择应考虑实际的应用条件和安全标准。在选择保险片和保险丝时,建议咨询...
315的变压器
高压线到
变压器的
拉扣
的保险丝
烧断该怎么选择更换
答:
315
kVA
变压器的
一次侧
熔丝
,可以按1.5~2倍的一次额定电流选择,即18.2×(1.5~2)=27~36A,可选30A的。
315变压器
应配
多大
高压
保险丝
答:
315的变压器,
用30-40-50高压保险丝均可以
,主要是根据你的负载性质来选。630的用60-80-100均可以。也是要根据你的负载性质来选
315变压器用多少
A高亚
保险丝
答:
315
kvA
变压器
10kv侧额定电流18.19A,按额定电流In的1.5倍选择18.19*1.5=27.28A可选择30A高压
熔丝
能满足要求。
S7-
315
/10
变压器
高压
熔丝
如何选
答:
S7-
315
/10
变压器
高压额定电流I=S/1.732U=315/1.732/0.38=18A 按额定电流的1.3倍选择 18X1.3=23.4A 选大于23.4A最近规格
的保险丝
即可
630和
315的变压器
合用使
多大的
高压
保险丝
答:
315的变压器,
用30-40-50高压保险丝均可以
,主要是根据你的负载性质来选。630的用60-80-100均可以。也是要根据你的负载性质来选
315
kVA杆式
变压器
应用
多大的保险
片及
保险丝
?
答:
应按
熔丝的
安-秒特性选择。一般的原则是:1、一次熔丝的额定电流按
变压器
一次额定电流选择。当变压器容量为100kVA以下时,熔丝额定电流取1-3倍;100kVA以上时,熔丝额定电流取1.5-2倍;2、多台变压器公用一组
熔断器
,熔丝额定电流取变压器额定电流之和的1.0-1.5倍。
315
电力
变压器
二次应
使用多大保险丝
答:
容量除以额定电压再除以根号3(1.732)就是额定电流再乘以1.5到2.5就可以了.这适用于
315
KVA以下的
变压器
,变压器容量再大最好使用继电保护装置.江苏泗洪供电公司 马德明