在400KVA的变压器上用多少A的跌落式熔断器?

如题所述

选用100A的就可以了。

根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条规定:

配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。

400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的熔丝;但有一个问题需要说明,熔断器和熔丝是不同的,熔断器多指一般除熔丝外的东西。

有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流8000A;由于熔断器的反时限保护特性,能够在短路电流未达到最大值前断开电路。

变压器的使用注意事项: 

做耐压试验时,由于电气距离的原因会有三种声音:“噼啪噼啪”:是空气电离的声音。“zi,zi”:是空气流注的声音。“啪”:又响又脆,伴随火花,是绝缘(或空气)被击穿的声音。 

一般,空气放电分三阶段,第一阶段是电离,电场在大点,就会进入流注阶段,在大点空气就会被击穿。如果只是像炒豆子的“劈劈啪啪”的声音,能坚持一分钟不击穿的话,原则上是符合国标要求的。

如果出现“zizi”的声音,但是也坚持了一分钟不击穿,其实也是符合国标要求的,但是出现流注的变压器长期运行的风险较大。耐压噪声大的主要原因是主空道(高压线圈与低压线圈)的空气距离不够。

E=U/DE电场,U电压,D电极间的距离,当D较小时,E较大,空气在标准气压,标准湿度下耐受场强大致为0.7KV/mm。当电场大于这个值时,分子就会容易电离。但是只要空气不被击穿,就不会导电。

顺便说一下,变压器主空道的绝缘不要只看空气,因为高低压线圈也有内外层绝缘,计算时,应以复合绝缘考虑。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答