55问答网
所有问题
当前搜索:
315的变压器用多大的跌落
35kv 200kVA
变压器的跌落
熔断器怎么选择?
答:
35kv 200kVA
变压器的跌落
熔断器选6安即可
在400KVA
的变压器
上用多少A
的跌落
式熔断器?
答:
有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流8000A;由于熔断器的反时限保护特性,能够在短路电流未达到最大值前断开电路。
变压器的使用
注意事项:做耐压试验时,由于电气距离的原因会有三种声音:“噼啪噼啪”:是空气电离的声音。“zi,zi”:是空气流注...
在400KVA
的变压器
上用多少A
的跌落
式熔断器?
答:
有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流8000A;由于熔断器的反时限保护特性,能够在短路电流未达到最大值前断开电路,所以其对短路电流的要求并不是很严格,许多配电系统,如果不在大型
变压器的
出口附近,
选用
100A的就可以了;
300千伏安
变压器跌落
式熔断器要配
多大
答:
300千伏安
变压器
,
跌落
式熔断器要配
多大
?应配30A熔断丝。
在400KVA
的变压器
上用多少A
的跌落
式熔断器?
答:
配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;400KVA
变压器的
额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以
选用
40A的...
郭老师,请教下,在400KVA
的变压器
上用多少A
的跌落
式熔断器。
答:
配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;400KVA
变压器的
额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以
选用
40A的...
500
变压器用多大跌落
保险
答:
500千伏安
变压器
配
多大的跌落
保险和熔丝是不同的,熔断器多指一般除熔丝外的东西,有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A。另一个是额定电流200A的,能够开断电流8000A。由于熔断器的反时限保护特性,能够在短路电流未达到最大值前断开电路,所以其对短路电流的要求并不是很严格,许多...
一台250KVA
的变压器
,怎么计算他
的跌落
保险呢?
答:
20A就可以了。额定工作电流 =
变压器
容量250KVA / (1.732X额定电压10KV) = 14.4 A再超一点。
800KVA高压
变压器
一次保险丝应该
用多大
,用75A老实烧保险丝?
答:
例:有一台400kVA变压器,高压10kV,低压 0.38kV,高压端
跌落
保险的保险丝最大多少A,低压部分最大承载电流为多少A。额定电压是10kV/0.4kV, kVA是
变压器的
视在功率,用S来表示,kw指的是有功功率,用符号P来表示,还有一个无功功率用Q来表示。它们的关系用一个直角三角形来表示,视在功率S是...
200KⅤA
变压器
10kv线路用
的跌落
开关保险要
多大
?
答:
20A,按1.5-2倍额定电流选取。