55问答网
所有问题
当前搜索:
315的变压器用多大的跌落
31500
变压器
(110KV/35KV/10KV)测量绝缘电阻应该
用多大的
遥表
答:
因为被测设备的额定电压在500V以下时,应
选用
500V的绝缘电阻表;500~3000V的
使用
1000V的绝缘电阻表;额定电压在3~10KV的高压设备,可选用2500~5000V的绝缘电阻表。额定电压在1000V以上
的变压器
绕组
采用
2500V绝缘电阻表;1000V以下绕组采用1000V绝缘电阻表。所以 31500变压器(110KV/35KV/10KV)测量绝缘电阻...
请问100安得高压
跌落
保险的适用范围,主要对应
变压器的
大小
答:
电力变压器一次测
的跌落
式熔丝是作为变压器本身和二次侧出线故障的后备保护及隔离。100kVA以下
的变压器
,可按2~3倍一次额定电流
选用
,应不小于10A,以有足够的机械强度。100kVA及以上的,可按1.5~2倍来选。也可用于高压线路分支处,作隔离和短路保护,可按后面所接的变压器容量和负载电流的相应倍数...
跌落
开关适用
多大变压器
答:
在选择
跌落
开关时,
需要
考虑其额定电流和所能承受的短时电流等因素;在选择
变压器
时,需要考虑其额定容量、额定电压、短路阻抗等参数。因此,建议在进行变压器、跌落开关选型和配合时,需要根据实际情况进行具体的分析和计算,以确保设备的可靠性和安全性。
请教各位:400KVA
的变压器
,10千伏高压
的跌落
保险丝用多少安的?谢谢...
答:
30A-40A均可,主要看你
变压器
工作情况,正常的就用30A的,变压器一次电流约24A。变压器负载重就可以用40A的。
在400KVA
的变压器
上用多少A
的跌落
式熔断器?
答:
有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流8000A;由于熔断器的反时限保护特性,能够在短路电流未达到最大值前断开电路。
变压器的使用
注意事项:做耐压试验时,由于电气距离的原因会有三种声音:“噼啪噼啪”:是空气电离的声音。“zi,zi”:是空气流注...
在400KVA
的变压器
上用多少A
的跌落
式熔断器?
答:
选用
40A的熔丝。因为400KVA
变压器的
额定电流通过公式计算可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,高压侧熔丝
需要
按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。熔断器和熔丝是不同的,千万不要搞混了...
在400KVA
的变压器
上用多少A
的跌落
式熔断器?
答:
选用
40A的熔丝。因为400KVA
变压器的
保险的操作规定:(1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,
使用
电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。(2) 在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电
变压器
由...
变压器
容量超过多少不能
使用跌落
?
答:
使用跌落
保险直接控制
变压器
开关容量不可以超过320KVA,而且必须空载操作。
变压器室
的变压器
与变压器之间距离?与墙的间距?
跌落
式距地高度是多少...
答:
GB50053- 第4.2.4条 可燃油油浸
变压器