315的变压器用多大的跌落
10kv630kva
变压器
可否用12kv户外
跌落
时熔断器操作
答:
这个电压是电网“运行”的额定电压,但系统运行中,会出现各种过电压,影响设备的正常运行,为了能够安全运行,设备应能够在这个电压下长期稳定工作,就
需要
设备自身的电压高于系统的运行电压,也就是用于10KV系统的设备,必须按12KV来设计、制造;因而10KV的户外
跌落
保险只能选择12KV的,而没有10KV的。
630KVA室外
变压器
有柱上变吗?
答:
一般都用箱变,630KVA
的变压器
一次电流有三十多安,用柱上变无法安装开关,不能
用跌落
式熔断器,所以一般
315
KVA以上都不用柱上变了
关于
变压器
和
跌落
式保险
答:
低压侧不带电。因为高压侧是三根高压线供电,即A、B、C相,现在拉开
变压器
高压侧
的跌落
式保险A相和C相,单独不拉开B相,高压侧尽管B相带电,但构不成回路,高压侧没有电流流动,不能行成磁通,在低压侧就不能感应出电压,所以压侧的三相四线中,任何一相都不带电。
200KVA的三相
变压器
,农网10KV,电动几台加起来有160KW左右,配
的跌落
式熔...
答:
按道理来说几台加起来160KW的电动机负荷对200KVA
的变压器
来说已经是满载。问题是200KVA的变压器允许启动的电机功率为变压器容量的20%~30%。不知道电网内最大的电动机功率是
多大
,一共有几台。估计是电机启动时的启动电流已经远远超过变压器的额定电流,造成
跌落
式熔断器30A的熔丝烧断。
500KVA
变压器
,高压侧
使用的
是50A
跌落
式熔断器,二次侧电流只有400A,为什 ...
答:
1、熔丝没拧紧。2、高压侧熔丝处发热 3、熔丝质量不行
有没有有
跌落
保险控制1000kva
的变压器
吗
答:
你好!有的只要把熔丝配到200A就可以了 ,不过这么大
的变压器
现在都装真空断路器了,性能更稳定。
2000KW 10KV
的变压器
。接入电桩上
的跌落
式熔断器为200A 12KV的,合适...
答:
求2000KW
变压器
10KV侧的额定电流:2000KW / (根号3 x 10KV x 0.75)= 154A 求200A 12KV熔断器的保险系数:首先可以确定,熔断器的额定电压12KV是选择正确的。200A / 154A = 1.3 熔断器的额定电流是变压器额定电流的1.4倍,所以选择时合适的。
10KV160KVA
变压器
高压
跌落
保险熔丝电流选
多大的
答:
保险小编帮您解答,更多疑问可在线答疑。100KVA配电
变压器
一次侧额定电流为:100*1000/1.732*10000=5.78A100KVA变压器一次侧熔丝按额定电流的2-3倍选择,应该选择5.78*2=11.56A至5.78*3=17.34A之间,选15A的熔丝较合适。
更换配电
变压器跌落
式熔断器熔丝的工作,有哪些要求?
答:
更换配电
变压器跌落
式熔断器熔丝的工作应按以下要求操作:用高压绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可。跌落式熔断器的安装和运行维护:(1)跌落式熔断器瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀、弯曲变形现象。熔丝管上下触头的中心线...
在用普通
跌落
式熔断器拉合
变压器
时应如何操作'
答:
(1)在进行拉、合闸操作时,为了防止事故,要避免带负荷操作。因此,拉闸时,先拉低压侧分路开关,后拉低压总开关,在
变压器
空载情况下,最后拉开
跌落
式熔断器(或油开关)。合闸时,操作步骤与上述相反,即先合跌落熔断器,后合低压侧总开关,根据
需要
再合分路开关。(2)为了防止风力作用,造成相间电弧短路...