干式报警阀的额定工作压力不应低于
干式报警阀的
要求
答:
2) 干式报警阀的额定工作压力应不低于1.2MPa
。干式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀的进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上必须对额定工作压力做相应的标记。 阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制成,阀座材料的耐腐蚀性能应不低于青铜。要求转动或滑动的零件应采用...
操作员手账 |
干式报警阀
知识点
答:
尺寸与性能</ 干式报警阀的进出口公称直径规格丰富,包括50mm、65mm、80mm直至250mm,以满足不同系统的需求。其设计要求额定工作压力不得低于
1.2MPa
,确保在日常运作中稳定可靠。平时,干式报警阀处于静默的伺应状态,出口侧的密封组件承受着来自水源的力,使阀门保持关闭。然而,一旦闭式喷头在火灾中...
“
干式报警阀
组”内部构造及功能应用透彻解析!!!速记
答:
⑴干式报警阀的额定工作压力应不低于1.2 MPa
。⑵干式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀的进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上必须对额定工作压力做相应的标记。10阀体上的泄水口公称直径≥20 mm。11在阀体的供水侧应设有报警实验管路,其上阀门应处于常闭状态 四、干式报警...
干式报警阀
需要多少气量才能用
答:
8psi
。干式报警阀是一种用于检测和报警消防系统中的压力变化的设备,干式报警阀需要8psi气体压力才能正常工作。
干式报警阀的
启动时间、启动点
压力
到底是多少
答:
···开启末端试水装置,
出水压力不应低于0.05Mpa
。水流指示器,报警阀,压力开关应动作···其实这个问题可以这样解释:消防水箱靠自重压力供水,那么越高的地方水的流速、流量肯定损失就越大,11楼有时能达到启动要求,有时达不到,所以不稳定,那从12楼开始根本达不到启动要求,永远启动不了就对了...
按规范消防喷淋
压力
是多少请请?
答:
ΣPp——管道沿程和局部水头损失的累计值(MPa),
报警阀的
局部水头损失应按照产品样本或检测数据确定。当无上述数据时,湿式报警阀取值0.04MPa、
干式报警阀
取值0.02MPa、预作用装置取值0.08MPa、雨淋报警阀取值0.07MPa、水流指示器取值0.02MPa;P0——最不利点处喷头的
工作压力
(MPa);Z——最不...
自动喷水灭火系统,供水侧
压力
最低不能
低于
多少?
答:
1. 对于湿式系统,供水侧的
压力应
保持在最低0.14MPa,以保证
报警阀
能够顺利开启。2. 对于
干式
系统、预作用系统和雨淋系统,其报警阀前的入口
压力不应低于
0.25MPa。
消火栓系统能装
报警阀
吗
答:
消火栓系统能装报警阀。虽然湿式报警阀、雨淋报警阀、
干式报警阀
、预作用报警阀等是适用于自动喷淋系统或者自动灭火系统(超细水雾)等,不适用于消火栓系统,但是按照新的规定GB50974-2014设置要求,也可以在消防泵出水干管上设置报警阀或者低压
压力
开关。消防泵房的验收应符合下列要求: (1)消防泵房...
消防
干式报警阀
一个气压顶多少个水压
答:
按照消防验收和施工标准,
干式报警阀
组和预作用报警阀组充气气压维护
压力不低于
0.2mpa,不高于0.5mpa,具体压力以能压住10cm水柱,密封阀瓣 为原则
自动喷水灭火系统
报警阀
组操作性能检验时,排水流量与是否报警之间的关系...
答:
L/min,80 L/min,170 L/min(适用于
额定工作压力
大于、等于1.60 MPa的湿式报警阀),压力开关和水力警铃均应发出报警信号。系统侧放水停止后,湿式
报警阀不
再有水流向压力开关和水力警铃。具体详见GB5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第2部分: 湿式报警阀、延迟器、水力警铃》...