55问答网
所有问题
当前搜索:
湿式报警阀两个压力表
消防工程请问老师这个
湿式报警阀
为什么安装
两个
信号蝶阀以及
压力表
,上 ...
答:
一、安装
两个
信号蝶阀以及
压力表
解释:由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,
报警阀
上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿...
湿式报警阀两个压力表
之间增补器的工作原理?
答:
湿式报警阀
的工作原理是依靠管网系统侧水压的降低或升高启闭阀瓣。在伺应状 态下,供水
压力
稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上 承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当发生火灾有喷有爆破造成管 网系统侧水压下降时,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开向打开的...
湿式报警阀
上的两块
压力表
压力相差多少正常?
答:
一般情况下是1.6%。
湿式报警阀
上的两块
压力表
压力相差多少正常
答:
如果是1.6级相差1.6%X实际
压力
=基本误差
湿式报警阀
那
两个压力表
中间的止回阀,现在重新换了个止回阀比之前那个止 ...
答:
不可以,止回阀要离水泵两米装,在止回阀后面两米左右装
压力
气。
湿式报警阀
上面一
个压力表
有压力下面一个压力表没压力是什么情况_百 ...
答:
是因为供水端有泄露。解决办法:可以先启泵补水加压,再查一下止回阀是否关闭不严。
湿式报警阀
是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。
喷淋
报警阀
上下
压力表
压力不同,高手帮忙看看,有图
答:
湿式报警阀
是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总
压力
不同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头...
湿式报警阀
上面
压力
大下面小怎么回事
答:
湿式报警阀
上面压力大下面小,说明水泵供水可能存在问题,通常,湿式报警阀的上面的
压力表
表示管网侧的压力,下面的压力表表示供水侧压力。当上压大于下压,在排除增压稳压装置的工作压差的因素后,就有可能是系统供水的问题
湿式报警阀
前后
压力表
压力多少
答:
0至16bar。
湿式报警阀
前后
压力表
压力标准为0至16bar,可确保湿式报警阀在正常运行时,压力值不会超过安全范围,从而保证系统正常运行。
湿式报警阀
上面的
压力表
怎么进行更换
答:
先断开
报警阀
两端的阀门,然后用扳手,将
压力表
逆时针扳动,就能取下了。然后再用密封胶带,新的压力表,用扳手将新的压力表安装上即可。