干式报警阀的要求

如题所述

1) 干式报警阀应标志清晰,表面平整光洁,无加工缺陷及碰伤划痕,涂层均匀,色泽美观。
2) 干式报警阀的额定工作压力应不低于1.2MPa。
干式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀的进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上必须对额定工作压力做相应的标记。 阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制成,阀座材料的耐腐蚀性能应不低于青铜。
要求转动或滑动的零件应采用青铜、镍铜合金、黄铜、奥氏体不锈钢等耐腐蚀材料制成。若用耐腐蚀性能差的材料制造时,应在相对运动处加入上述耐腐蚀材料制造的衬套件。 阀体上应设有泄水口,泄水口公称直径最小为20mm,
在阀体的阀瓣组件的供水侧,应设有在不开启阀门的情况下检验报警装置的设施。 除阀全开位置外,阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁不应小于1 9mm,对于有色金属或不锈钢不应小于9mm(不包括制动锁和锁止机构) 。
阀在关闭位置,阀瓣组件与阀座内缘之间至少有3mm的半径间隙。
阀座的环形空间深度不应小于3mm,
轴与轴套之间的径向间隙不应小于0.125mm。
阀瓣轴销与阀体支承端面之间的轴向间隙不应小于0.25mm。
阀体中对阀的开启起主导作用的任何往复运动的导向零件,在活动件进入固定处的最小径向间隙不应小于0.7mm,阀处于伺应状态时,活动件与固定件的最小径向间隙不应小于0.125mm。
耐腐蚀的阀瓣导套、轴销、轴承与其他黑色金属零件之间的间距不应小于3mm。
施工、安装要点1)应安装在不发生冰冻的场所。
2)安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50~100 mm的清水。
3)充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于15mm,止回阀、截止阀应安装在充气连接管上。
检查数量:全数检查.
检查方法:观察检查和尺量检查。
4)气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
5)安全排气阀应安装在气源与报警阀之间.且应靠近报警阀。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
6)加速器应安装在靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施。
检查数量:全数检查。
检查方法;观察检查。
7)低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
8)下列部位应安装压力表:
(1)报警阀充水一侧和充气一侧;
(2)空气压缩机的气泵和储气罐上;
(3)加速器上。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
9)管网充气压力应符合设计要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考