答:
半年检查一次流动水压,检查时打开放水
阀
,警铃发出报警声响,此时,
压力
表所显示的压力值不应明显下降,如果下降较为显著,应检查闸阀是否堵塞或未开最大;如果压力表所显示的压力下降比较明显,且警铃不报警,应检查
湿式报警
止回阀的阀瓣启动是否正常。应半月检查一次警铃转动是否正常,检查时打开放水阀,报...
湿示
报警阀
上面的
压力开关
有四跟线要怎么接线?
答:
接线图如下:
消防用
湿式报警阀
是由哪些部分组成的呢?
答:
湿式报警阀
体、系统侧压力表、供水侧压力表、补偿器、放水测试阀(常闭)、报警控制阀(常开)、报警试验阀(常闭)、过滤器、延迟器、
压力开关
、水力警铃。1、补偿器:为了应对日常准工作状态中系统侧的微渗、少量泄漏等情况,阀体通过补偿器由下腔向上腔进行少量补水,以始终维持上下腔压力水平。2、报...
湿式报警阀压力开关
不动作的原因有哪些?
答:
水通过入水口进入报警管路,延迟器充满、
压力开关
动作,水力警铃在水力驱动下敲响。也就是说
湿式报警阀
的开启是靠系统侧和供水侧的压力差实现,系统侧压力降低以后,报警管路入水,压力开关在压力水作用下动作,发出启泵信号。
什么是
湿式报警阀
?
答:
湿式报警阀
组的组成:有湿式报警阀、延时器、
压力开关
、水力警铃、水源蝶阀和压力表等。其中,湿式报警阀是一个起止回阀和在开启时 又能起到报警效果的两种作用而合为一体的阀门,主要由阀体和阀瓣组合而成,在阀体座圈的密封面上,有通往延时器和水力警铃的沟槽及小孔;阀瓣将消防喷水系统分隔为系统侧...
湿试
报警阀压力开关
用什么模块
答:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏
阀
、南方、江一、尧字。以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时...
湿式报警阀
末端在放水,水力警铃响,
压力开关
不动作什么原因?
答:
湿式报警阀
水力警铃不响的原因有以下几种:一、
压力开关
没动作 因为压力开关不动作无法向火灾报警控制器发送动作信号,消防水泵也无法启动,所以水力警铃无法动作。二、水力警铃的工作压力不足 由于消防管网水压不足也可能会导致水力警铃不响。三、水灵警铃生锈 有些地方的湿式报警阀安装在室外,长时间被雨水...
湿式报警阀
,
压力开关
报火警,模版亮红灯,显示输入动作,压力0.8,喷淋泵压...
答:
湿式报警阀
可以想象是一个单向阀,当阀前压力大于阀后压力时会自动打开,两端压力平衡时关闭。湿式报警阀安装在主喷淋管上多是150或100的管。 启动喷淋泵时水泵的压力大,使阀前压力远大于阀后压力。且水的流量大冲开阀后流往旁通的水压和流量大些,能使
压力开关
、警铃容易报警。 而末端放水装置...
湿式报警阀
的
压力
要求
答:
消防
湿式报警阀
有1.2MPa,1.6MPa等系列
压力
等级。阀瓣两端压力要求为系统未启动时,系统侧的压力要大于等于供水侧的压力,当阀瓣开启时,系统的压力降不能太大,阀瓣两端的压力比值不能大于1.16。湿式报警阀的额定工作压力应符合规定的系列压力等级要求,在阀瓣组件平时关闭时,即阀瓣的系统侧压力要...
消防
湿式报警阀压力开关
的上下限是多少?
答:
正常的
湿式报警阀
,稳压泵补水流量很小,除非是报警阀出口压力不在正常工作压力的状态下,稳压泵启动压力升高,报警阀下压力>上压力0.05mpa后报警阀就会自动打开,警铃和
压力开关
就启动了。