55问答网
所有问题
当前搜索:
干式报警阀的额定工作压力不应低于
干式报警阀
为什么需要气源?
答:
在发生火灾时,首先热气流驱动喷头动作排放管道内的气体,从而驱动水流指示器动作,干式报警阀后管道气压压力下降,报警阀打开,水进入系统,
干式报警阀压力
开关动作,发出报警信号。干式报警阀压力开关和水流指示器指示着火区域,干式报警阀压...1、干式喷水灭火系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警...
干式报警阀
系统侧气压不足,引起系统侧有水溢出,不能维持准
工作
状态;正 ...
答:
【答案】:A、C、D、E
干式报警阀
系统侧气压不足,引起系统侧有水溢出,不能维持准
工作
状态;正确的处理方法是检查空压机工作是否正常,能否正常供压;检查
压力
表(气压)是否正常;检查复位阀是否复位;打开干式报警阀前盖,清理内部脏物,并复位;报警测试阀是否关闭严密。
下列符合
干式报警阀
组安装要求是( )。
答:
报警阀
组 #安装要求 #防冰冻 #气源设备 #加速器 #安全排气阀 #预报警装置 #
压力
表
干式报警阀
加速排气有时间限制吗
答:
有的,
干式
充水时间≤1min。预作用≤2min。充水时间是指系统的空气全排完,全是水的时间,
...自动喷水灭火系统维保
工作
,在对差动式
干式报警阀
答:
是的,
报警阀
动作,警铃动作,延迟器有水流出,
压力
开关动作都是正常的,
对自动喷水灭火系统
干式报警阀
组进行检查,下列关于干式报警阀组安装方...
答:
【答案】:A、B、D、E 自动喷水灭火系统中
干式报警阀
组安装及技术检测要求如下:(1)安装在不发生冰冻场所。(2)安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100 mm清水。(3)充气连接管路接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道直径
不得
小于15mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管路上。(4...
常用
报警阀
组的设置有哪些要求?
答:
(6)报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装
报警阀的
部位应设有排水设施。(7)连接报警阀进出口的控制阀,宜采用信号阀。不用信号阀时,控制
阀应
设锁定阀位的锁具。(8)水力警铃的
工作压力不应
小于0.05MPa,并应符合下列规定:1)应设在有人值班的地点附近。2...
室内消防管道及设备安装工艺标准
答:
3.4
报警阀
安装:应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为1m左右。报警阀处地面应有排水措施,环境温度
不应低于
+5℃。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门
工作
处于常开状态。 3.5消防喷洒和消火栓立管安装: 3.5.1立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的...
干式报警阀的
执行标准
答:
《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S206
下列关于湿式、
干式
自动喷水灭火系统
报警阀
组保养要求说法正确的是...
答:
无沉沙; (4)各阀门启闭状态正确,启闭标识明显,锁具完好,信号阀反馈信号正确; (5)阀前、后
压力
指示正常,各项测试功能正常,排水正常,
报警阀
、延迟器、压力开关、水力警铃等动作正常; (6)
干式
系统的充气设备、排气装置及其控制装置的外观标识无磨损,压力显示正常,补气功能正常等。