系统和预作用有什么具体区别。预作用不加空压机可不可以。
答:
2、预作用:将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,在系统中安装闭式洒水喷头。二、结构不同 1、自喷干式系统:由闭式喷头、管道系统、
干式报警阀
、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。2、预作用:系统由预作用阀、水力警铃、
压力
开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成,安装...
消防
报警阀
起什么作用
答:
只允许水流单方向流入喷水管网),以防止管网内水倒流回水池。当头喷水,破坏了阀门
压力
的平衡时,
阀
板打开,配水管网得到水的供应,同时,部分水流 经延迟器,送给水力警铃,就地发出声响报警。它是在其出口侧充以压缩气体,当气压
低于
某一定值时能使水自动流人喷水系统并进行
报警的
单向阀。
干式报警阀
组安装要求错误的是( )。
答:
【答案】:C C选项,充气连接管道的直径
不得
小于l5mm。【考点来源】《消防安全技术综合能力》教材第139页。
干式
喷淋空气压缩机是不是需要一个房间专门放置
答:
干式喷淋系统是由闭式喷头、管道系统、
干式报警阀
、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。与湿式喷水灭火系统相比,增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定范围内。干式喷淋空气压缩机的安装和使用时还要注意:1、空气压缩机应停放在远离蒸汽、煤气迷漫和粉尘飞扬的地方。进气管应装...
干式报警阀
为什么不能自动复位
答:
只能手动复位是保证系统的可靠性。由于供水侧有压水对阀板的作用面积小于系统侧有压气体对阀板的作用面积,一般差动比为5,所以,
报警阀
开启后,会开启机械式防复位机构,确认灭火后才可以手动复位。
泡沫灭火系统
答:
4)泡沫-水喷淋系统:由喷头、
报警阀
组、水流报警装置(水流指示器或
压力
开关)等组件,以及管道、泡沫液与供水设施组成。 5)泡沫喷雾系统:采用泡沫喷雾头,在发生火灾时按预定时间与供给强度喷洒泡沫。 1.甲乙丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统。 2.油罐中倍数泡沫灭火系统宜为半固定式。 3.储罐区泡沫灭火系统的...
转输泵组的流量
不应
小于需转输的消防灭火系统总流量规范哪里
答:
试验
压力应
为
额定工作压力
的2 倍,试验时间 应为5min。
阀
瓣处应无渗漏。 3.0.7 压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭 牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器尚应有水流方向的永久性标志;安装前应 逐个进行主要功能检查,不合格者
不得
使用。 4 供水设施安装与施工 4.1 ...
报警阀
室是干什么的
答:
湿式报警阀组由湿式报警阀、水力警铃、
压力
开关、延时器、控制和检修阀、检验装置组成。
干式报警阀
组由干式报警阀、水力警铃、压力开关、加速器、控制和检修阀、检验装置、气压维护装置组成。雨淋报警阀组由雨淋阀、水力警铃、压力开关、加速器、控制和检修阀、启动装置、检验装置组成。预作用报警阀组由湿式...
底水加注过高或过低都会导致
干式报警阀
误动作、迟动作或不动作。
答:
【错误】故障现象:
干式报警阀
迟动作或不动作。原因分析:(1)底水加注过高,阀瓣承受额外的水柱静压,导致干式报警阀迟动作;(2)水源侧
压力不
足,导致干式报警阀迟开;(3)系统管网容积较大,未设加速器或加速器损坏。
干式报警阀
安装需要多少个24伏电源?
答:
一个,或者两个模块都可以。一个模块控制起、停,两个模块一个起一个停。湿式
报警阀
是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总
压力不
同,阀瓣处于...