55问答网
所有问题
当前搜索:
干式报警阀的额定工作压力不应低于
报警阀
室是什么?
答:
干式报警阀
是定义自动喷水灭火系统中的一种控制阀门。它是在其出口侧充以压缩气体,当气压
低于
某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。
工作
原理 由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总
压力不
同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于...
干式报警阀
维护保养程序( )应对水压表进行检査,确保系统维持正常的水压...
答:
【答案】:D
干式报警阀
维护保养程序一周应对水压表进行检査,确保系统维持正常的水压。
干式报警阀
组打水的时候回流汽管是什么原因
答:
干式报警阀
组上水回流到充气管里是什么原因是干式报警阀是自动喷水灭火系统中
报警阀的
一种,它主要适用于环境温度
低于
5℃或不允许误喷的场所,它的
工作
原理与湿式报警阀一样,只不过它的系统侧管网内充的是有压气体而不是水,系统动作后,管网内的气体释放,导致管网
压力
降低,干式报警阀打开,水进入...
下列关于
干式报警阀
组安装及质量检测要求,说法正确是( )。
答:
【答案】:D 教材P199 D正确;A选项应为“高度为50~100mm清水”;B选项应为“充气连接管道直径
不得
小于15mm”;C选项安全排气阀座安装在气源与
报警阀
组之间管路上,并靠近报警阀组一侧。
雨淋
阀
构建组成原理是什么?怎样调试?
答:
通过电信号测试电启动:给电磁阀24V电信号,电磁阀开启,雨淋
报警阀应
在15秒内开启,电磁
阀的
24V电信号要求持续供给,直至火灾扑灭。在意外情况下,电信号被中断,电磁阀将关闭。由于继动器在
压力
为“低压状态”时是常开的,雨淋阀控制腔的水是通过节流孔补给的,一旦继动器打开后,控制腔的压力就不会...
消防系统中
干式报警阀工作
原理
答:
除预作用系统外,在消防系统侧的管路上接的都是开式喷头,管网内不充水。雨淋
阀的
特点是在发现火警后,雨淋阀内阀瓣迅速开启,
压力
水流经消防管网从喷头里喷出覆盖或隔离整个保护区,适用于起火后火势迅猛、火灾负荷大、
不宜
控制的场所使用。雨淋阀组的开启方式分为自动、手动和远程手动三种方式。当保护...
下列关于自动喷水灭火系统
报警阀
组在准
工作
状态下的要求说法正确的有...
答:
【答案】:A、C、D、E 自动喷水灭火系统
报警阀
组的准
工作
状态要求:湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好;主阀前后
压力
指示正常,表差<0.01MPa,各项测试功能正常,排水正常,报警阀、压力开关、水力警铃等动作正常,距水力警铃3m远处的警铃声强
应不低于
70dB;
干式
和预作用系统报警阀还应充气...
关于自动喷水灭火系统湿式和
干式
二种
报警阀
功能叙述中,错误是...
答:
【答案】:D 选项A、B、C,参考《喷规》6.2.1条文说明:“报警阀在自动喷水灭火系统中有下列作用:1.湿式与
干式报警阀
:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水利警铃和
压力
开关报警;防止水倒流。故A、B、C正确;选项D,湿式系统中有延迟报警组件,干式系统无延迟误报装置”,故D错误。
2020消防工程师考试每日一练【12月16日】
答:
D.湿式自动喷水灭火系统
报警阀
进出口的控制阀采用蝶阀,并设了锁定阀位的锁具 6.当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行
工作压力不应
小于( )MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于( )L/s。 A.0.1,15 B.0.1,30 C.0.14,15 D.0.14,30 7.自动喷水灭火系统不同部位设置的管道其管径有不同的要...
下列关于
干式
自动喷水灭火系统
的工作
原理说法正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、C、E 干式系统
的工作
原理为:干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持水源侧管道内充水
的压力
,系统侧管道内充满有压气体(通常采用压缩空气),报警阀处于关闭状态;发生火灾时,闭式喷头受热开启,管道中的有压气体从喷头喷出,
干式报警阀
系统侧压力...