55问答网
所有问题
当前搜索:
干式报警阀的额定工作压力不应低于
干式
消火栓系统的充水时间
不应
大于( )min。
答:
【答案】:C 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 7.1.6 干式消火栓系统的充水时间
不应
大于 5min,并应符合下列规定:1 在供水干管上宜设
干式报警阀
、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置,当采用电动阀时开启时间不应超过 30s;2 当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处...
干式系统有排气设置时,一个
干式报警阀
后的喷头数量
答:
干式报警阀压力
开关和水流指示器指示着火区域,干式报警阀压...1、干式喷水灭火系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不...
下列关于湿式、
干式
自动喷水灭火系统
报警阀
组的保养方法说法不正确的是...
答:
【答案】:B
报警阀
组: (1)检查报警阀组的标识是否完好、清晰,报警阀组组件是否齐全,表面有无裂纹、损伤等现象。检査各阀门启闭状态、启闭标识、锁具设置和信号阀信号反馈情况是否正常,报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或积水等情况。 (2)检查阀瓣上的橡胶密封垫,表面应清洁无损伤,...
消防给水及消火栓系统技术规范有哪些是新规
答:
的分区压力值为
工作压力不应
大于 1.2MPa;12、 补充完善了消火栓系统的选择应用原则、 提出了
干式
消火栓系统的充水时间不应大 于 5min,规定了干式系统快开阀门的选择和技术参数;修正了市政或室外消火栓给水管网 的压力要求,平时
压力不应低于
0.14MPa,消防时压力不应低于 0.10MPa;增加了消防水鹤 ...
专题练习:《技术综合能力》高频考点试题干货
答:
8、自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,在水流指示器前管道上安装的信号阀,与水流指示器之间的距离
不宜
小于()mm。A. 400 B. 500 C. 300 D. 600 【参考答案】C 9、某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保
工作
,在对差动式
干式报警阀
进行检查时,...
干式
消火栓系统的充水时间
不应
大于5min,并应符合哪些规定?
答:
1)在供水干管上宜设
干式报警阀
、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置;当采用电动阀时开启时间
不应
超过30s。2)当采用雨淋阀、电磁阀、电动阀时在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮。3)在系统管道的最高处应设置快速排气阀。干式消火栓系统因为其内充满空气,打开消火栓后先要排气,...
2022年一级消防工程师考试考前冲刺训练及答案
答:
7.1.6?干式消火栓系统的充水时间
不应
大于5min,并应 符合下列规定:1在供水干管上宜设
干式报警阀
、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置,当采用电动阀时开启时间
不 应
超过30s;2当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮;3在系统管 道的最高处应设置快速排气阀 某柴油...
室内消火栓设计规范你的消防验收过关了没
答:
2. 高层建筑的尽端采用单立管时,一个消火栓箱内应设置2个消火栓;3. 必须采用2个消火栓的地方,可采用双立管,但2个消火栓应分别接自不同的立管。7.4.14 严寒地区非采暖库房的室内消火栓
宜
采用干式消火栓系统,并应满足下列规定。1.在进水干管上应设
干式报警阀
等快速启闭装置;2.在系统管道的最...
以下不属于
干式报警阀
组组成部分的有()。
答:
【答案】:A、D
干式报警阀
阀组组成:干式报警阀、水力警铃、
压力
开关、压力表信、号蝶阀、注水漏斗。 其中延迟器是湿式报警阀组特有的,电磁阀是预作用报警阀组跟雨淋报警阀组有的。故本题选A、D
一级消防工程师《消防安全技术实务》真题以及答案(2)
答:
B.在准
工作
状态下,
干式报警阀
出口后的配水管道内应充满有压气体 C.当发生火灾后,干式报警阀开启,
压力
开关动作后管网开始排气充水 D.当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水 答案: C 63.下列关于消防给水设施的说法中,错误的是( )。 A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的...