答:
1、变压器停电操作,一般先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧。送电操作顺序与此相反
。2、停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。3、110KV 以上变压器,在充...
检修时,
变压器
停
送电
正确操作顺序
答:
1.拆接地线,2.送高压侧,3.
送低压
侧,4.送负荷。
变压器
停
送电
操作顺序是怎么样?
答:
停电操作:从负荷侧开始向电源侧操作
,如中低压为负荷侧,应该先拉开低压侧电容器开关,再拉开低压侧开关、刀闸,再拉中压侧电容器,再拉开中压侧开关、刀闸,最后来开高压侧开关、刀闸。送电操作:从电源侧向负荷侧操作,先送高压刀闸、开关,再合中压刀闸、开关,再合低压侧刀闸、开关,最后根据...
变压器
的停
送电
操作
步骤
答:
1、关断
低压
负载开关。2、关断低压侧隔离开关。3、关断高压侧负荷开关。4、关断高压侧隔离开关或跌落开关,跌落开关操作顺序为:先断高压中相,后断高压其它二相(室内不分彼此);若室外
变压器
,先断高压中相,其次断高压下风(风向)相,最后断高压上风相。5、
送电
时逆向顺序操作即可。
正确的
送电
和
停电步骤
关于正确的送电和停电步骤
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。4、高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷...
对在
低压
侧装设到开关断路器的配电
变压器
如(10/0.4),停
送电
操作的顺序...
答:
对在
低压
侧装设刀开关和断路器的配电
变压器
,如(10/0.4),停
送电
操作的顺序是什么?是这个问题吗?
停电
:先拉开分路断路器,再拉开总断路器,最后拉开刀开关,送电:反之,先合刀开关,再合总断路器,最后合分路断路器。
配电
变压器
应如何进行停
送电
操作?
答:
1 先停低压侧,后停高压测;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先拉开中相,再拉开距中相较远的一边相,后拉开另一边相。四、
变压器送电
操作顺序 1 先送高压侧,后
送低压
侧;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先合上距中相较近的一边相,再合上另一边相,最后合中相。...
高
低压
配电室的停
送电
顺序是什么
答:
送电
时:先送电源侧再送负荷侧。送电 高压电源---高压出线---地压进线---
低压
出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
变压器
停、
送电
的操作原则是:
答:
(1)单电源
变压器停电
时,应先断开负荷侧断路器,再断开电源侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;
送电
顺序与此相反。(2)双电源或三电源变压器停电时,一般先断开
低压
侧断路器,再断开中压侧断路器,然后断开高压侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。 500kV变压器一般在220kV侧停、送电,...
公司新装了
变压器
,请教高
低压
配电房
送停电
如何操作
答:
一般正常状态的
送电
顺序是:200KW以下的在线杆上要合上高压低落开关(顺序先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。
停电
顺序与此相反!)。 200KW以上的
变压器
在线杆上一般装有储能式高压负荷开关,也要先合上负荷开关。 有箱变的用户还要到箱变的高压操作区合上高压隔离开关(箱变上的电压表...