55问答网
所有问题
当前搜索:
低压变压器断电送电步骤
送电
流程是怎样的?
答:
送电
操作顺序分为
断电
操作和接电操作两个部分。具体
步骤
如下:1、断电操作
停电
申请:经过停电申请人提出,施工组长组织讨论,并开市值班会商后讨论决定。告知用户:告知被停电方,并在事先安排的时间至少提前1小时通告其停电时间、措施、预计恢复供电时间等情况。锁关门:对与断电有关的设备进行锁关包括...
箱变
变压器
室开门跳闸怎样恢复
送电
?
答:
先按
停电步骤
, 操作,也就是先停电(高
低压
)。 然后关闭,门。 然后
送电步骤
送电。
临时电接到
变压器
配电柜,变压器没电,临时电能不能
送电
答:
1临时线接在总开关的下端.总开关不合闸可以
送电
2可以把
变压器
出线先拆掉.临时线接在总开关上端
变压器
台区一级漏保怎么
断电
答:
如果是室外
变压器
的
断电
,要用符合高压电等级的绝缘棒将跌落式熔断器拉掉,操作时要带好合格的绝缘手套,穿好绝缘靴才能操作,操作时注意风向,下风口的先拉掉,再拉中间一相,最后拉上风口的一相。如是室内的变压器,先关掉高压断路器,然后再拉掉高压刀闸开关。
35KV变电站倒闸
答:
(1)
停电
先恢复另一台
变压器
运行。操作变压器先高压侧,再
低压
侧。低压侧的分段投入(分段应该这时候投着吧?)。检查负荷分配均匀不均匀 停这台变压器。先停低压侧,再高压。外线停掉,如果10kV四条线路都停,没有关系,只要35kV由电就可以。(2)
送电
两台变压器都投入。顺序和先前投入变压器一样。只...
高
低压
配电房操作流程
答:
听到的仅仅只有嗡嗡的声音,那就说明电是正常的,反之,当听到异常声音,立即
断电
到
变压器
房去检查,看看电线有没有位置破损了,有没有普一些杂物在上面,然后清理,包扎,再重新
送电
。5. 禁止无关人员进入配电房,不管高压和
低压
都禁止入内。 三.低压配电房 .基本操作和高压配电房一样,都是送电从前...
变压器
速断保护跳闸后,
送电步骤
是什么?
答:
电流速断故障跳闸基本上是瞬时性的。视实际情况;如果是配变可以重合闸一次,成功说明正常,如果不成功,那说明是永久性故障,那就要办理操作票,查找故障点,并排除(俢复),再试
送电
。
变压器低压
室
送电
应有哪级电工去送?
答:
变压器
出线端
低压
开关柜,低压电工可以
送电
的,但如果是变压器出线端的总开关箱,在送电之前一定要通知供电所,他们允许之后才可以送电,不要自己私自操作,我已经授权的开关设备,以免发生危险
怎样写
变压器送电
申请
答:
尊敬的xx供电所(你所在的供电所):本人在XXX(变压器所在的地址),名称:XX(使用变压器的厂名),注册号:520xxxxxx(1-1)。工厂需要安装250KV变压器一台(变压器的属性),望批准为谢!特此申请。申请人:XX 手机:XXXXXXXXXXXX xxxx年xx月xx日
变压器送电步骤
主变开关停送电操作的顺序是:
停电
...
请问下图的
变压器断电
和
送电
如何操作?详细点,大概我懂,断电:先断开负 ...
答:
这是变配电间的配电柜,你既然已经在里面工作了,高压电的操作程序应该是考试过的,否则怎么会进入里·面去工作呢。而且高压操作时应该有两个人同时在场的,并且一个人操作唱票,一个人监督。你红线画的那个开关是接地开关。