55问答网
所有问题
当前搜索:
低压变压器断电送电步骤
变压器
倒闸操作
停电
时候“先拉负荷侧开关在拉电源侧开关”和“先停低 ...
答:
不矛盾,多是为了安全,负荷侧有灭弧开关,再没有电流通过的前提下,拉电源刀闸才是安全的,高压也一样啊,即使所有小车(有灭弧装置}拉出后,拉高压侧也是有弧光的,可想而知,在带电流的情况下直接拉刀闸,那就是活腻了!
主
变压器停电
为什么先停
低压
侧再停高压侧呢
答:
隔离开关的操作须按照先拉
变压器
侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。110KV 以上变压器,在充电和
停电
前,先合上变压器中性点接地刀闸,操作完毕后再将其拉开,分列运行的变压器,并列操作时先高压侧并列,在根据需要并列中、
低压
侧 。解列操作顺序与此相反。并列运行的变压器分接头需调到一致。
变压器停电
个多月再
送电
要做什检查
答:
应该不用作试验,最多作以下变比、直阻、介损和绝缘电阻
为什么110kV及以上
变压器
在
停电
及
送电
前必须将中性点接地?
答:
当
变压器
的中性点采用不接地运行时、断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以下空载变压器时,将变压器的中性点直接接地,吸收操作过电压。同时、当三相合闸不同期或者在
送电
,
停电
时发生三相不平横等故障问题时取得一个零序电流,使系统能可靠地跳闸。
在
停电
电气设备上作业前,与停电设备有关的
变压器
和电压互感器,必须将...
答:
在
停电
电气设备上作业前,与停电设备有关的
变压器
和电压互感器,必须将高、
低压
两侧断开,防止向停电设备倒
送电
。这是正确的,否则,电源侧电源或者负荷侧电源向停电设备供电,就可能出事故了 流进变压器的电的叫:电源侧电源 流出变压器的电的叫:负荷侧电源 ...
高压配电柜怎样停
送电
答:
切断电源时,先切断
低压
,再切断高压。当低压停止时,应先停止低压分支开关,再停止低压主开关,先停止控制电路,再停止主电路。传播的顺序是相反的。当高压停止时,首先停止断路器,然后拉动隔离开关。高压线路有两个隔离开关时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。功率传输的顺序是相反的。禁止带...
变压器
主供换备供的操作
步骤
?主供换备供的操作步骤
答:
1、高压线路转换时,
低压送电
设备会自动断开; 2、启动低压设备电源总开关; 3、检查送电后各低压供电设备电源开关; 4、操作各低压分支线路,真空断路器,分支线路正常供电; 5、操作完毕后,观察各支路低压盘电压、电流情况,并作记录; 6、检查送电后各低压供电电路设备电源开关; 7、操作各低压...
高压
变压器
如何放电,放电顺序是什么?
答:
要对
变压器
进行放电,可用放电棒对其放电。作法是将便携式地线一端可靠接地(变压器外壳亦接地),地线的另一端接在放电棒的地线连接处,将放电棒的端部逐步靠近。接触到变压器绕组套管端部的接线板,通过放电棒的电阻放电,触碰无火花即可将地线直接挂至接线板放电(三相均挂地线放电)。高压变压器在周围...
低压
配电箱总电表后不装互感器影响电表读数吗
答:
①查清是外部输电线路故障,还是内部配电线路故障。外部故障:
变压器
无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。②外部线路故障
停电
,与供电部门联系后,等待恢复送电。③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电。④
送电步骤
:切断各...
变压器
带满负荷
送电
为何会跳闸?
答:
合理的给
变压器送电
应该是
低压
开路时送。送上后,低压输出一路一路的依次送。