55问答网
所有问题
当前搜索:
厢变压器停电步骤
变压器停电
时操作顺序?
答:
1、变压器停电操作,
一般先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧。送电操作顺序与此相反
。2、停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。3、110KV 以上变压器,在充...
变压器停电
的操作顺序是怎样的?
答:
停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置
(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。110KV 以上变压器,在充电和停电前,先合上变压器中性点接地刀闸,操作完毕后再将其拉开,分列运行的变压器,并列操作时先...
请问箱式
变压器
在线路
停电
再来电时如何操作送电?
答:
线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,线路侧闸刀,开母线侧闸刀,线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)
。线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。注意事项:1.防止空载时线路末端电压升高至允许值以上。2.投入或切除空线路时,应避...
变压器停电
退出运行时应先断开什么
答:
主变压器停电操作的顺序是:停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电操作顺序是,先送电源侧,再送负荷侧
。线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。从电源侧向负荷侧送电,如有故障,便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障蔓延...
检修时,
变压器停送电
正确操作顺序
答:
停低压负荷—低压总开关—高压出线开关—合地刀(挂接地)—挂警示标志;送电反之
。停电:1.断开变压器所带负荷 2.断开变压器低压侧开关 3.断开变压器高压侧电源,4.在高低压侧各侧悬挂接地线(合地刀)合一副。送电:与停电步骤相反.1.拆接地线,2.送高压侧,3.送低压侧,4.送负荷。
变压器停电
操作顺序如何
答:
在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电
变压器
由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很...
公司新装了
变压器
,请教高低压配电房送
停电
如何操作
答:
一般正常状态的送电顺序是:200KW以下的在线杆上要合上高压低落开关(顺序先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。
停电
顺序与此相反!)。 200KW以上的
变压器
在线杆上一般装有储能式高压负荷开关,也要先合上负荷开关。 有箱变的用户还要到箱变的高压操作区合上高压隔离开关(箱变上的电压表...
干式
变压器
房的
停电
和送电的操作方法
答:
按照
停送电
要求,
停电
第一步,先断开低压侧所有出线开关,再断开低压进线总开关,再断开高压侧负荷开关。 送电按相反顺序进行。另外注意,停电后一定要进行验电,然后再进行相关操作,以免发生意外。
对
变压器
停,送电的操作顺序有什么规定
答:
具体规定有:\x0d\x0a(1)
停电
拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。\x0d\x0a(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的
停送电
顺序:\x0d\x0a送电时:先送电源侧再送负荷侧...
现在的箱式
变压器
如果高压
停电
,重新供电分哪几个
步骤
?
答:
1、拉开高压进线柜接地刀闸(或联锁开关)。2、合上电源侧开关或放上跌落保险。3、合上高压进线侧负荷开关。4、合上低压出线侧负荷开关。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器停电后需要放电吗
箱变式变压器怎么停电
箱式变压器停电步骤
110kv变压器停送电流程
变压器断电送电步骤
箱式变压器低压侧停电顺序
箱变的停电步骤和安全措施
干式变压器停电步骤