55问答网
所有问题
当前搜索:
升压变压器停送电顺序
郭老师你好:电厂
升压变压器
的操作
顺序
,应该按照电源侧和负荷侧还是高压...
答:
正确的做法1:发电机启动时先合上出口开关,连同主变一起“零起升压”,最后在主变高压侧并网
。发电机停机时在高压侧解列,再拉开低压侧开关。正确的做法2:发电机启动时,主变先从高压侧充电,发电机在低压侧并网。发电机停机时也在低压侧解列。你的问题涉及变压器停送电原则和发电机并解列点的问题,...
为什么
变压器
停电时,要先断开低压侧再断
答:
★停电原则:对于降压变压器,应先断开负荷侧开关后,后拉开电源侧开关
。★送电原则:对于降压变压器,应先合上电源侧开关后,后合上负荷侧开关。遵循这种操作顺序的具体原因分析如下:(1)我们知道变压器出厂时,就确定了其作为升压变压器使用还是降压变压器使用,且对其继电保护整定要求作了规定。对于升压...
变压器
停电为什么先低压侧后高压侧
答:
因为负荷都集中在低压侧,
停变压器
的原则是逐级甩负荷,所以先停负荷侧 比如一个3绕组的主变,电压等级分别是220KV/110KV/35KV,就要从电压等级低的负荷甩,先停35KV,110KV,220KV,如果是
送电
,
顺序
正好相反,先送220KV 当然,这已经成为了规定,如果要说真的原因的话,大概就是,从低压侧停电的暂态...
变压器停送电
操作注意事项有哪些?
答:
3、送电操作时应按先电源侧后负荷侧的顺序进行,停电操作时应按先负荷侧后电源侧的顺序进行
。禁止由低压侧对变压器反充电(适用于降压变压器)。4、变压器送电前,必须将重瓦斯保护等主保护投跳闸位置。5、主变压器投运前30分钟应将冷却装置启动。6、新安装及大修后的变压器投入运行前,应在额定电压下...
停送电
操作
顺序
答:
停送电顺序是:停电时,先停低压,后停高压
。最重要的是停、送电的顺序千万不能弄错。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送...
对
变压器停送电
需注意哪些?
答:
在调整过程中,应按先合后拉的原则进行。对于停、
送电
操作后处于热备用状态的
变压器
(即一经合开关,变压器即带电),其中性点接地闸刀应在合上状态。新投运或大修后的变压器投入运行时应进行定相,有条件时应尽可能采取零起
升压
。对构成环路运行或需合、解环者应进行核相。
三角
变压器
怎么断开
顺序
答:
接电力操作规程来说,
变压器
停电是有
顺序
的,一般情况下,工作人员应做好自身的防触电安全措施,必须与带电部分保持足够的安全距离,并有人监护,操作时先拉边相然后拉中相,如果遇到大风天气,则应先拉下风侧,后拉上风侧,
送电
时顺序与此相反。三脚电感也可称为自耦变压器,是只有一个绕组的变压器...
变压器
安全运行常识
答:
(2)
变压器停送电
操作
顺序
。变压器送电时,先送电源侧,后送负荷侧,停电时与上述 顺序相反。 这是因为,按上述顺序送电时,若变压器有故障,可由保护装置动作于断路器跳 闸,切除故障,便于按送电范围检查故障和对故障的判断及处理。按上述顺序停电还可防止 变压器反充电。 否则,先停电源侧,加大了电源侧断路器切断电...
变压器
运行规程
答:
4.1.2 变压器合闸送电前,必须先将其保护装置投入,并检查工作正常,冷却器投入手动或自动启动。 4.1.3
变压器送电
操作,必须先合上刀闸(先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸),然后合上断路器,停电操作相反。除特殊情况外,严禁从变压器低压侧充电。当从变压器高压侧充电时应投入中性点接地刀闸,充电完毕后再根据中调要求...
电气倒闸操作的基本原则是什么
答:
1、停电拉闸操作,必须按照“断路器(开关)母线侧隔离开关(刀闸)”的
顺序依次
进行。
送电
合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。2、
变压器
两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反。(即不能带负载切断电源)。3、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kv变压器停送电流程
升压变压器先停高压侧
变压器送电顺序和口诀
母线带电能拉pt吗
变压器高压侧断电顺序
变压器上的闸刀送断电顺序
变压器断电怎么送电的
升压站停送电流程
升压站停送电顺序