1》关断
低压
负载总开关。2》先断高压中相,后断高压其它二相(室内不分彼此);若室外
变压器
,先断高压中相,其次断高压下风(风向)相,最后断高压上风相。3》
送电
时与《2》点反向操作,最后才低压合闸。
配电
变压器
应如何进行停
送电
操作?
答:
答:配电变压器在进行停
送电
操作过程中应注意以下几个问题:(1)不允许带负荷拉、合高压跌落开关,以防电弧引起矫路或烧伤人员事故。(2)配电
变压器停电
时,先拉
低压
分路开关,再拉低压总开关。最后拉高压跌落开关送电左右顺序与此相反。(3)为了防止弧光短路 ,在拉高压跌落开关时、应先拉中相,再拉背风...
变压器
停、
送电
的操作原则是什么?
答:
应先断开负荷侧断路器,再断开电源侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;
送电
顺序与此相反。(2)双电源或三电源
变压器停电
时,一般先断开
低压
侧断路器,再断开中压侧断路器,然后断开高压侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。500kV变压器一般在220kV侧停、送电,500kV侧合、解环。
变压器
停、
送电
的操作原则是什么?
答:
时,先停低压负荷,后停低压主进天关,再停变压器;当变电站内所有出线开关都停用后,再停变电站主进开关。 2、
送电
时,正好和停电相反;先送变电站主进开关,然后送各路出线,让变电站受电,然后
送变压器
出线开关(低压总进线开关),然后再
送低压
负荷。
为什么
变压器送电
的时候,先送两边再送中间呢?
答:
变压器的操作顺序:1、
变压器停电
操作,一般先停
低压
侧、再停中压侧、最后停高压侧。
送电
操作顺序与此相反。2、停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。3、110KV...
配电
变压器
应如何进行停
送电
操作?
答:
回答:答:配电变压器在进行停
送电
操作过程中应注意以下几个问题: (1)不允许带负荷拉、合高压跌落开关,以防电弧引起矫路或烧伤人员事故。 (2)配电
变压器停电
时,先拉
低压
分路开关,再拉低压总开关。最后拉高压跌落开关送电左右顺序与此相反。 (3)为了防止弧光短路 ,在拉高压跌落开关时、应先拉中...
主变停、
送电
操作顺序有哪些规定?为什么
答:
送电
高压电源---高压出线---地压进线---
低压
出线---负载
停电
时:先停负荷侧再停电源侧 停电 负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电
变压器
和低压配电装置。10kv及以下电压...
变压器
停
送电
操作注意事项有哪些?
答:
1、在停、
送电
操作前,必须先合上中性点接地闸刀,注意其零序保护应与
变压器
中性点接地方式对应。2、变压器的投入与停用必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。3、送电操作时应按先电源侧后负荷侧的顺序进行,
停电
操作时应按先负荷侧后电源侧的顺序进行。禁止由
低压
侧对变压器反充电(...
电力
变压器
停、
送电
操作,应注意哪些事项?
答:
一般
变压器
充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。一般情况下,220KV变压器高、
低压
侧均有电源时,
送电
时应由高压侧充电,低压侧并列;
停电
时则先在低压侧解列。环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少...