配电室操作及维护、
步骤
、需要的内容都有哪些??注:勿在网上复制一些有关...
答:
高
低压
安全操作规章制度 为保证变配电房安全无事故地运行及保证人身安全的需要,工作人员必须严格遵守技术措施和组织措施。1、安全技术措施
停电
: 必须把各方面电源安全
断电
,至少有一个明显的断开点,与设备相关的
变压器
,互感器必须两侧全部断开防止反向
送电
。验电 必须使用电压等级合适且合格的验电器在待检修设备的进出线...
为什么
变压器停电
操作要先断
低压
侧,再断中压侧,最后断高压侧,_百度知 ...
答:
单位的
变压器
操作规程的要求,对于目前国产变压器,不存在先跳开高压绕组可能产生的感应电压对变压器绝缘会有危险的问题。大型发电厂中,也有先断开高压侧,后断开
低压
侧的。当然,先跳开低压侧后跳开高压侧的情况居多。变压器在
送电
或
停电
时都会产生励磁涌流现象,励磁涌流对变压器的危害很大,如果不切除负荷...
低压
配电柜检修大概有哪些内容
答:
3、
低压
配电柜送电前的检查测试 拆除所有接地线、短接线,检查工作现场是否遗留工具,确定无误后,合上隔离开关,断开高压侧接地开关,合上运行变压器高压侧断路器,取下标志牌,向
变压器送电
,然后再合上低压侧受电柜的断路器,向母排送电,最后合上有关联络柜和各支路自动空气开关。
低压变压器
过压怎调电压
答:
变压器一二次侧绕组的匝数比就是就压比,所以调整绕组的匝数即调整电压.不知道你说的
低压变压器
是多少伏的,如果你说的是高压10kv电力变压器,第一步是
停电
;第二步是验电,先验低压,再压高压;第三步放电(高压电缆);第四步调节分接开关;第五步,调压完成恢复
送电
.具体调节分接开关有两种情况,如里是...
高压停
送电
流程?
答:
你是指什么的
变压器
?一般较小容量民用变压器采用10KV电压等级。
停电
程序:选停负荷侧,有
低压
负荷开关断低压开关,再断高压侧隔离开关。
送电
程序,与此相反。变压器一般维护项目:1、清扫和检查外壳、瓷套管、油枕、散热器、瓦斯保护装置和高压装置。2、放出油枕内气体,必要是补充变压器油。3、检查油位...
配电室操作及维护、
步骤
但是误拉电源侧刀闸造成弧光短路,该断路器保护装置不会动作,会使事故向电源侧扩大。所以必须按上面说的顺序操作。
送电
操作则应先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,最后合断路器。10是负荷侧就先拉图上最右面的刀闸,再拉10靠近
变压器
的刀闸。再拉01靠近变压器的刀闸,后拉靠近系统的刀闸。
500kV
变压器停电
为什么要先停
低压
侧再停中压侧最后停高压侧啊?_百度知 ...
答:
变压器停电
要先断负荷侧,后断电源侧。变压器在
送电
或停电时都会产生励磁涌流现象,励磁涌流对变压器的危害很大,如果不切除负荷而直接停高压侧则励磁涌流会更大、更剧烈。断电时 线圈中的电流电压突然减小 变压器中线圈会感应出一个反向的电压防止电压的突然减小
低压
侧电压比较低就算带负载断电 感应出的...
变压器
向
低压
铜排能带负荷
送电
吗?
答:
不能带负荷送电。要将
低压
柜的所有负荷开关拉闸
断电
,
变压器送电
到各低压柜后方可将各低压柜负荷开关送电。
请电工高手给指点一下高压配电柜的
送电
顺序
答:
断电
顺序:
变压器
高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。
停电
拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。
送电
合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票...