55问答网
所有问题
当前搜索:
6KV变压器停首次送电
对
变压器停
,
送电
的操作顺序有什么规定
答:
具体规定有:\x0d\x0a(1)
停电
拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。\x0d\x0a(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的
停送电
顺序:\x0d\x0a送电时:先送电源侧再送负荷侧...
变压器停送电
操作注意事项有哪些?
答:
1、在停、
送电
操作前,必须先合上中性点接地闸刀,注意其零序保护应与
变压器
中性点接地方式对应。2、变压器的投入与
停用
必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。3、送电操作时应按先电源侧后负荷侧的顺序进行,停电操作时应按先负荷侧后电源侧的顺序进行。禁止由低压侧对变压器反充电(...
配电
变压器
应如何进行
停送电
操作?
答:
1 先停低压侧,后停高压测;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先拉开中相,再拉开距中相较远的一边相,后拉开另一边相。四、
变压器送电
操作顺序 1 先送高压侧,后送低压侧;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先合上距中相较近的一边相,再合上另一边相,最后合中相。...
电力
变压器停
、
送电
操作,应注意哪些事项?
答:
一、电力
变压器停送电
操作流程:1、一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。2、一般情况下,220
KV变压器
高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。3、环网系...
变压器
过流保护
第一次送电
就动作怎么办呢?
答:
需要检查
变压器
的绝缘状态、冷却系统和保护装置等,并进行修复或更换。总之,如果变压器在
第一次送电
时就发生过流保护动作,应该先排除供电电压异常和线路短路等问题,然后检查负载是否过大,最后再考虑变压器本身是否存在故障。如果无法解决问题,建议请专业的电气工程师进行检修和维护。
变压器停
、
送电
的操作原则是什么?
答:
变压器停
、
送电
的操作原则是:(1)单电源变压器停电时,应先断开负荷侧断路器,再断开电源侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。(2)双电源或三电源变压器停电时,一般先断开低压侧断路器,再断开中压侧断路器,然后断开高压侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。500
kV变压
...
变电站完工后初次
送电
为什么要
停变压器
差动保护?
答:
因此初次冲击
变压器
时一般差动保护投入,但不投跳闸,同时在冲击变压器是继保人员要密切观察差动保护的动作情况。在确保能躲过励磁涌流,带负荷检查相位均正确无误后投入跳闸。变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低...
试
送电
时注意事项?
答:
步骤如下 1.确认停电范围:在停电之前需要确认停电范围,避免停电影响到正常用电客户和电力系统的稳定运行。2.断开负载:在
变压器送电
或停电时,需要先关闭变压器安全保护装置,然后再逐步断开负载,避免因突然断电引起电压冲击,从而损坏设备。3.接地处理:在进行
停送电
操作时,需要对变压器进行接地处理,...
变压器
停电时操作顺序?
答:
变压器送电
时操作顺序介绍如下:1、变压器停电操作,一般先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧。送电操作顺序与此相反。2、停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)...
变压器送电
步骤
答:
主变开关停
送电
操作的顺序是:停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电时与上述顺序相反。这是因为:(1)从电源侧逐级向负荷侧送电,如有故障,便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障漫延扩大;(2)[工业电器网-cnelc]多电源情况下,先停负荷可以防止
变压器
反充电。若先停电源侧,遇有故障...