第1个回答 2007-12-13
以上不太深入了解。
中性点不接地系统,是容易跳闸的了。因为中性点不接地系统,当发生单相接地故障时,当接地电流小于10A时,电弧能够自动熄灭的,不会跳闸;接地电流一大(根据保护设定值),电弧不能自动熄灭的不跳闸,故障后果很大。
中性点接地系统,为什么容易跳匝,因为选用小电阻接地或者中性点直接接地方式(这两种属于最易跳闸接地方式),当发生单相接地故障时,电流很大,就会跳闸。这样的方式只对造成人触电的安全性好,但是不利于电网运行的稳定性。中性点采用消弧线圈接地,当发生单相接地故障时,消弧线圈会自动补偿故障电流,可以带故障2小时运行。当2小时不能自动灭弧恢复故障时,才跳闸。所以你问的问题都有问题。
不是中性点接地还是不接地的问题,是你接地方式的问题。本回答被网友采纳
第2个回答 2007-12-12
10KV配电线路是直接接地系统,当然会造成单相短路而跳闸.它不是中性点不接地系统
第3个回答 2007-12-12
主变中性点不接地系统,没有环流,接地电流比较小,只是电容电流,而且10kV系统是全绝缘,所以10kV可承受短时接地(2小时)。
10kV配电线路是直接接地系统,电流速断保护,单相接地短路,短路电流一大,断路器就跳了。