10KV配电线路单相失地

求教10KV配电线路失地故障或者单相失地可能引起的事故现象以及原理分析。
谢谢

  单相接地后,一相电压为零,其他两相电压升高为根号3倍的相电压。线电压保持不变。

  电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品,广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。
  广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为,由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。
  接地设施分为两种,一种是工作接地,就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地,比如 三 相电变压器低压点中性线的接地; 一种是保护接地, 就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带 电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-23
晕啊,不懂的就不要乱回答了10KV系统是中性点不接地或者中性点通过消弧线圈接地系统,统称为小电流接地系统。主要原因是为了电网供电可靠性,单相接地后,电网还可以运行。在一定的时间内通过拉路超找接地故障。单相接地后,一相电压为零,其他两相电压升高为根号3倍的相电压。线电压保持不变。目前市场上有小电流接地选线装置,配合零序电流互感器。当接地后,理论上可以选择出接地线路。由于这种设备生产厂家众多,设备选线原理不同,设备就良莠不齐。长期单相接地,会因为设备损坏的。单相接地有瞬间接地、金属性接地等引起故障的原因众多。在电网中,电缆有一相破皮且进水,就会造成单相接地。防止单相接地的办法就是定期对每条线路摇测绝缘。确保每相绝缘达到每千伏不低于一兆欧的标准。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-23
只要线路有接地故障都会引起电流增大,故障现象是过流跳闸。