10KV配电所电源线路电缆单相接地后,所内电源柜同时跳闸,怎么回事?
1.接地故障点在电源线路上,为电缆C相接地;
2.接地故障刚发生时,所内微机保护发“单相接地”信号,未发跳闸信号,但是异常数据记录有接地时同时发生了电源柜断路器跳闸;
3.将故障处理恢复后,合电源柜断路器时,A相压互保险熔断一次;更换后送电正常;
4.第二次(时间间隔约4小时)又发生了电源线路电缆接地故障,接地仍然为C相;接地故障发生时,所内微机保护同样发“单相接地”信号,未发跳闸信号,但是异常数据记录有接地时同时发生了电源柜断路器跳闸;接地故障点处理后,送电正常。
请教列为高人,急急急,谢谢!!
补充一下,主要是想问:单相接地发生了,本来保护设置不跳闸,但是电源柜断路器却跳闸了(电源一直有电,未失压,只是有接地现象)。为什么???