10KV配电所电源线路电缆单相接地后,所内电源柜同时跳闸,怎么回事?

10KV配电所电源线路电缆单相接地后,所内电源柜同时跳闸,怎么回事?
1.接地故障点在电源线路上,为电缆C相接地;
2.接地故障刚发生时,所内微机保护发“单相接地”信号,未发跳闸信号,但是异常数据记录有接地时同时发生了电源柜断路器跳闸;
3.将故障处理恢复后,合电源柜断路器时,A相压互保险熔断一次;更换后送电正常;
4.第二次(时间间隔约4小时)又发生了电源线路电缆接地故障,接地仍然为C相;接地故障发生时,所内微机保护同样发“单相接地”信号,未发跳闸信号,但是异常数据记录有接地时同时发生了电源柜断路器跳闸;接地故障点处理后,送电正常。
请教列为高人,急急急,谢谢!!
补充一下,主要是想问:单相接地发生了,本来保护设置不跳闸,但是电源柜断路器却跳闸了(电源一直有电,未失压,只是有接地现象)。为什么???

我感觉你是说为什么都保护跳闸啦, 就是没有发跳闸信号,如果是这样的话有可能是断路器内的触点出啦问题啦, 停电后打开前盖就能看见
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-25
这是软件做的连跳,因为送电的时候,我们是一级级的往下送,当配电所的上级跳闸后,同时也把下一级的断路器给跳了,当送电时就不需要人为的去把下一级停下,这样符合送电原则。
第2个回答  2009-12-22
单相接地时,通常所表现的是零序电流大
在没有达到跳闸前,但达到了报警的级别,所以记录了单相接地,
但是等达到跳闸的条件时,瞬间也跳了闸了,故障就也瞬间消失,微机保护来不及记录是有可能的