有谁知道:石油天然气金属管道法兰是否需要做跨接线?作用?依据是什么?

有谁知道:石油天然气金属管道法兰是否需要做跨接线?作用?依据是什么?

需要做法兰跨接、


静电积聚会产生静电火花,所以要把静电引到地下去。但是法兰连接往往由于垫片不通电、螺栓会生锈,而引起两法兰导电不好,所以就要用跨接保证静电流掉。


防静电接地不是以法兰螺栓数量来决定的,是以测得的电阻值来决定的,对静电接地的要求是这样的:
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》
第80条有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值.当电阻值超过GB/T 20801或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地线.
GB/T20801.4—2006《压力管道规范 工业管道第4部分:制作与安装》
10.12 静电接地
10.12.1 有静电接地要求的管道,各段间应导电良好.每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接.
10.12.2 管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应采取措施或设两处接地引线.接地引线宜采用焊接形式.
10.12.3 有静电接地要求的不锈钢管和钛管道,导线跨接或接地引引线不得与钛管道及不锈钢管道直接焊接,应采用与管材相同材料的接地板过渡.
10.12.4 静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时应进行调整.


资料来源于网络

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-30
1、少于五条螺丝的,要有跨接线。 2、作用:易燃易爆场所是防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接 3、依据:一、《GB50074-2002石油库设计规范》
14.2.14 在**危险区域内的输油(油气)管道,应采取下列防雷措施:
1 输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。
2 平行敷设于地上或管沟的金属管道,其净距小于100mm时,应用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m。管道交叉点净距小于100mm时,其交叉点应用金属线跨接。

二、DB 42 512-2008易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术规范 6.2.2.2 油气管道系统6.2.2.2.1 检查长距离无分支管道及管道在进出工艺装置区(含生产车间厂房、储罐等)处、分岔处应按要求设置接地,测试其接地电阻。6.2.2.2.2 检查距离建筑物100m内的管道,应每隔25m接地一次,测试其接地电阻。6.2.2.2.3 检查平行管道净距小于100mm时,每隔20~30m作电气连接,当管道交叉且净距小于100mm时,应作电气连接,测试其电气连接。
检查管道的法兰应作跨接连接,在非腐蚀环境下不少于5根螺栓可不跨接,测试法兰跨接的过渡电阻。静电连接线的材质、规格宜符合本标准附录H(资料性附录)表H.1的要求。
三、《GB 50156-2002汽车加油加气站设计与施工规范》
10.3.3 在**危险区域内的油品、液化石油气和天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-30
4孔及以下法兰需要加跨接。为了导走静电。
相似回答