天然气输气管道中,两个四孔法兰间有个阀门,他们的跨接线怎么跨接?
是法兰与阀门之间跨接还是两个法兰直接跨接?图片中符合规范吗?有什么依据?
举报该问题
推荐答案 2015-05-18
这个是除静电线,也有电极防腐作用。需要看法兰和螺栓的绝缘形式。具体的不了解。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQII8QGGGRFR8LeQ884.html
相似回答
...连接处需要
跨接,阀门
本体四眼连接是否需要
跨接?
要求规范支持。谢谢...
答:
4.6.1 输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接线
。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。 看来5个螺栓的说法不是静电要求的而是防雷要求的。
管道
静电
跨接线
标准
答:
从该条可以看出,
法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接
。3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
输油
管道阀门
处要做
跨接
吗
,怎么
做?
答:
要做跨接!16平方的黄绿线,两端压接线鼻子,2片法兰45°侧面焊接M8*15螺栓
,跨接线
连接 。
请问,关于化工工业设计
中,
法兰与
法兰之间
需要用铜片搭接,遵循的相关规 ...
答:
由此可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。
当法兰间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接
。二、燃气管道法兰跨接企业使用燃气较为普遍,燃气管道法兰跨接又有什么规定呢?《城镇燃气设计规范》(GB50028—2006)对法兰跨接无明文规定,只是在第10.8.5条第3款规定:燃气管道及设备的防静电接地设施的设计...
法兰跨接
可以用铁丝吗?
答:
若用于一般防静电场所纯铜
的跨接线
6平方和10平方就够用的。防静电跨接线/法兰连接铜线产品用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将
两个法兰
可靠的连接起来,将管道、设备接地
,法兰
一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行
法兰跨接
。定制跨接线...