为什么防静电接地中,法兰连接螺栓少于5根的要做连接线?

公司的一项规定:

加油站设施设备的防静电接地应当符合下列要求:
设备、管道的法兰连接螺栓少于5根的,应当设置防静电跨接连线。

为什么是5根,以什么为标准?有什么科学道理??、

求解答!谢谢

你好,防静电接地不是以法兰螺栓数量来决定的,是以测得的电阻值来决定的,对静电接地的要求是这样的:
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》
第80条有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头的电阻值和管道系统的对地电阻值。当电阻值超过GB/T 20801或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地线
GB/T20801.4—2006《压力管道规范 工业管道第4部分:制作与安装》
10.12 静电接地
10.12.1 有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
10.12.2 管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应采取措施或设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。
10.12.3 有静电接地要求的不锈钢管和钛管道,导线跨接或接地引引线不得与钛管道及不锈钢管道直接焊接,应采用与管材相同材料的接地板过渡。
10.12.4 静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时应进行调整。
不知你们公司是依据的那条规定,我提供给你的是国家现行的标准规定。你可以细看一下吧。
祝你顺利!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-01-21
螺栓少静电通过路线少,容易集聚,形成电位差,放电,引发火灾。
第2个回答  2018-11-22
1、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156—2002)第10.3.3条规定:在爆炸危险区域内的油品、液化石油气和天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。
2、《石油库设计规范》(GB 50074-2002)第14.2.14条规定:输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。
相似回答