输油管道阀门处要做跨接吗,怎么做?

执行什么标准?

要做跨接!16平方的黄绿线,两端压接线鼻子,2片法兰45°侧面焊接M8*15螺栓,跨接线连接


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-26
石油化工静电接地设计规范 SH3097-2000  
4.3.3 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。但我们设计文件要求也是要求少于五个螺栓的法兰需要跨接。 标准名称: 石油与石油设施雷电安全规范 GB 15599-95 标准编号: GB 15599-95 4.6 管路 
4.6.1 输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。 看来5个螺栓的说法不是静电要求的而是防雷要求的。
相似回答