做管道静电跨接对跨接线的截面积有要求么?最小截面积是多少平方毫米的?

如题所述

易燃易爆管道法兰间静电跨接及跨接铜芯线截面积设计标准
一.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002规定:
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
 二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002规定:
燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。
四.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235—97)规定:
有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
五、“二”中虽然没有明确铜芯接地线的接地线最小允许截面积,但由于这里的原理同“非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线”是一样的,虽然易燃易爆在管道中流动的静电未必比电缆桥架中的大,但由于易燃易爆输送的危险性更大,所以我们认为必须不小于4mm2;
六、在石化行业,由于静电对液化石油气的使用安全构成危害,由于规范和施工图中只提出原则性要求,故有赖于施工监理和安全人员全面考虑以下问题,避免留下安全隐患。  
1、考虑选用的泵排量与管道是否相配,管道内流体流速应小于3m/s,推荐的经济流速为 0.8~1.4m/s。
2、检查贮罐内部结构,液相管应伸到贮罐底部,避免流体高速流入与气相接触的装液方式,贮罐内宜设置扶梯或金属栏杆,以便消散积聚的静电荷。
3、管道系统中应保证每个法兰、螺纹接头之间的跨接电阻不大于0.03欧姆,一般均跨接铜片,卸车软管两端则用截面大于6mm2的铜线连接, 贮罐、泵和压缩机均应接地。
4、地面应采用导电率高不产生火花的专用水泥敷设,不允许垫橡胶板等绝缘材料。
 
七.法兰上的螺栓五颗以下的都要跨接,高于六颗的不需要跨接(电气的等电位连接)!!主要是低压法兰需要跨接,以消除静电!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-08

1、少于五条螺丝的,要有跨接线。

2、作用:易燃易爆场所是防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可

靠的连接起来,将管道接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进

行法兰跨接  。

3、依据:《GB50074-2002石油库设计规范》 14.2.14 在**危险区域内的输油(油

气)管道,应采取下列防雷措施: 1 输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。静电连接线的材质、

规格宜符合本标准附录H(资料性附录)表H.1的要求。现在还没有新的出现,所以是现行有效的。

中华人民共和国化学工业部设计标准 化工企业静电接地设计规程 HGJ 28-90 1 总则 1.1 本规程适用

于化工企业、工厂的静电接地设计。

1.2 化工企业的防静电设计,应由工艺、配管、设备、电气等专业相互配合,综合考虑,并采取下列

防止静电危害的措施; 

(1)生产过程中尽量少产生静电荷; 

(2)泄漏和导走静电荷; 

(3)中和物体上积聚着的静电荷; 

(4)屏蔽带静电的物体; 

(5)使物体内外表面光滑和无棱角。严禁存在

与地相绝缘的金属物体。其连接的电阻值可不考核。


螺栓一般用镀锌钢材。预埋钢板的锚筋应与基础主钢筋(或通过一段钢筋)相焊接。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-04-19
跨接线截面积不小于6mm2
相似回答