做管道静电跨接对跨接线的截面积有要求么?最小截面积是多少平方毫米的?

如题所述

1、少于五条螺丝的,要有跨接线。

2、作用:易燃易爆场所是防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可

靠的连接起来,将管道接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进

行法兰跨接  。

3、依据:《GB50074-2002石油库设计规范》 14.2.14 在**危险区域内的输油(油

气)管道,应采取下列防雷措施: 1 输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。静电连接线的材质、

规格宜符合本标准附录H(资料性附录)表H.1的要求。现在还没有新的出现,所以是现行有效的。

中华人民共和国化学工业部设计标准 化工企业静电接地设计规程 HGJ 28-90 1 总则 1.1 本规程适用

于化工企业、工厂的静电接地设计。

1.2 化工企业的防静电设计,应由工艺、配管、设备、电气等专业相互配合,综合考虑,并采取下列

防止静电危害的措施; 

(1)生产过程中尽量少产生静电荷; 

(2)泄漏和导走静电荷; 

(3)中和物体上积聚着的静电荷; 

(4)屏蔽带静电的物体; 

(5)使物体内外表面光滑和无棱角。严禁存在

与地相绝缘的金属物体。其连接的电阻值可不考核。


螺栓一般用镀锌钢材。预埋钢板的锚筋应与基础主钢筋(或通过一段钢筋)相焊接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答