消防墙面侧喷自动喷淋一般 离墙面距离离墙面多少

如题所述

水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm、半隐蔽型和隐蔽型三种型式,或埋设在吊顶内,并不应大于1OOmm,与背墙的距离不应小于50mm,在国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头的技术要求和试验方法》GB 5135-93中有明确规定,且不宜大于150mm。

且配水管道沿梁下布置时.2m高度以下的墙面确定,否则吊顶将阻挡洒水分布,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1、配水支管上的喷头间距,即为“隐蔽安装在吊顶内.分为平齐型,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,喷头将紧贴在吊顶下布置。

1、顶板一般是指天花板(如吊顶也可能指吊顶)。
2、边墙型喷头是侧喷的意思,如果是开间大于3.6米的,需要两侧长边设计喷头。
两排相对喷头应交错布置,不应预埋进墙体。
3、溅水盘是在喷头出水出加装的一个装置,可是一个薄片或两个薄片对夹,其作用是将由喷头出来的柱状水流变成面状水流,从而增多喷淋面积,提高喷淋效果。
因此都可以有。
4、吊顶和天花有一定区别,是指房屋居住环境的顶部装修。
简单的说,就是指天花板的装修。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-14
这个水平侧喷距离墙面可以是平的,距离顶板是150-300mm左右的,直立的是不小于50大于100mm。
7.1.13
边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
7.1.14
直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-03
自立上、下喷头离墙边的距离不大于1.8米
第3个回答  2017-11-06
7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,
第4个回答  2013-10-03
GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》第7.1.14条:
直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。本回答被网友采纳
相似回答