55问答网
所有问题
在消防喷淋中一般吊顶与侧喷的垂直距离是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-28
按照喷淋布置要求,消防侧喷喷头距离顶板或者吊顶的间距为150-300mm为宜,且距地面高度不低于2.8m
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ceGQcRe4F88IF4RFRc.html
相似回答
消防喷淋
头与顶板
的距离是多少
?
答:
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,
同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm
。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,...
消防侧喷淋
头安装规范
距离顶棚
高度
答:
消防侧喷水平式的和竖直式的距离顶板或者顶面的装饰面
不超过250mm不小于150mm的
。
消防侧喷淋
头离顶
距离是多少
?
答:
一般是150-300mm
。消防侧喷喷头一般距离顶板高度为150-250mm左右的,不过需要看具体采用的喷头规格型号,具体的参照
消防喷
头与顶板
的距离是多少
?
答:
消防喷
头与顶板
的距离是
75mm~150mm。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084―2001(2005 年版)7.1.3 规定:除
吊顶
型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头安装:1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用...
消防喷
头与顶板
的距离是多少
答:
消防喷
头与顶板
的距离是
75mm~150mm。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)7.1.3规定:除
吊顶
型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
大家正在搜
消防喷淋侧喷示意图
消防喷淋侧喷怎么安装
消防喷淋侧喷安装图集
消防喷淋吊顶后效果图
格栅吊顶消防喷淋安装规范
喷淋侧喷和下喷有何区别
有格栅的吊顶如何设置喷淋
消防喷淋泵
消防喷淋工作原理
相关问题
消防喷淋下喷离吊顶距离是多少
消防自动喷淋的侧喷间距及保护范围是多少?
消防喷淋头之间的标准距离是多少?
消防墙面侧喷自动喷淋一般 离墙面距离离墙面多少
消防喷淋上喷离顶距里是多少
消防墙面侧喷自动喷淋一般距离离墙面多少?
消防喷头与顶板的距离是多少
消防侧喷有效距离多少米