55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋距离墙距离是多少
喷淋
头
离墙
的
离是多少
?
答:
喷淋头离墙的最小距离为0.50米
。具体分析如下:(1)因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。(2)喷头离墙面的距离
不能超过1.8米
就可以满足规范要求。对于...
喷淋
头
离墙
的最小
距离
?
答:
喷淋头离墙的最小距离为0.60米
。原因:在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
请问消防
喷淋
点到点及点到墙的
距离是多少
答:
消防
喷淋
点到点及点到墙的
距离
如下:1、直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的
间距
及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。2、边墙型标准覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度与间距,应...
喷淋
消防头之间的标准
距离是多少
米
答:
消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。
喷头离墙边的距离不大于1.8米
。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水...
喷淋
头与墙之间最小
距离
答:
依据危险级别的不同,
距离
的大小也不一样,距离的大小分为以下几种情况:1、严重危险级:生产建筑物每只喷头最大保护面积8平方米喷头最大水平
间距
2、8米喷头与墙、柱面的最大间距1、4米。储存建筑物每只喷头最大保护面积5、4平方米喷头最大水平间距2、3米喷头与墙、柱面的最大间距1、1米。2、中...
喷淋
头
距离墙面
的
距离多少
合适?
答:
不小于300mm且不大于750mm。根据规范的5.1.8的第3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的
距离
不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。喷头处设置的支架距离喷头不小于300mm且不大于750mm。淋水喷头 淋水喷头的作用是当火灾发生时, 自动打开封闭的...
消防
喷淋
头
距离是多少
?
答:
1、办公楼按规范要求消防
喷淋
需10——20平方米的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的
间距
一般不超过3.6米,与墙边的
距离
在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至
墙壁
不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
消防
喷淋
安装规范里直立型喷头距梁边或墙的水平
距离
最小
是多少
?
答:
0.3米。《自动
喷淋
管施工及验收规范》规定的喷淋头
距离墙
边的最小距离不小于300毫米。
喷淋
头应该
距离墙体
多远?
答:
根据GB50084-2001自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)7.1.14条之规定,直立式边墙型喷头其溅水盘与顶板的
距离
不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。从以上规定和提问人的意思看,应该是不小于50mm不大于100mm。
喷淋
头
距离是多少
?
答:
依据危险级别的不同,
距离
的大小也不一样。参考《自动喷水灭火系统设计规范》,一般最小
间距是
不低于50CM。严重危险级 生产建筑物每只喷头最大保护面积 (㎡) 8.0喷头最大水平间距( m) 2.8 喷头与墙、柱面的最大间距( m) 1.4;严重危险级 储存建筑物 每只喷头最大保护面积(㎡) 5.4 喷头最...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防喷淋距墙
消防喷淋头距墙距离
喷淋头距墙最大距离是多少
喷头离墙边距离规范
喷淋离墙面距离规范
喷淋新规范2023喷头间距
喷淋头靠墙多少米
消防喷淋头安装间距规范
侧喷离墙面的距离规范