55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋头距墙面水平距离
喷淋头
与墙之间最小
距离
是多少?
答:
1. 喷淋头离墙的最小距离为0.60米
。2. 因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火...
喷淋头离墙
的最小
距离
?
答:
喷淋头离墙的最小距离为0.60米
。原因:在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
喷淋头
与墙之间最小
距离
答:
2、中危险级:每只喷头最大保护面积12、5平方米喷头最大水平间距3、6米喷头与墙、柱面的最大间距1、8米
。3、轻危险级:每只喷头最大保护面积21平方米喷头最大水平间距4、6米喷头与墙、柱面的最大间距2、3米。
消防
喷头
安装时与
墙面
最小
距离
是多少?
答:
喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范要求
。对于最小的距离没有特殊要求,1.8米以内都符合消防规范。依据危险级别的不同,距离的大小也不一样。参考《自动喷水灭火系统设计规范》,
一般最小间距是不低于50CM
。严重危险级 生产建筑物每只喷头最大保护面积 (㎡) 8.0喷头最大水平间距( m) 2....
喷淋头
应该
距离墙体
多远?
答:
根据GB50084-2001自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)7.1.14条之规定,直立式边墙型
喷头
其溅水盘与顶板的
距离
不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。从以上规定和提问人的意思看,应该是不小于50mm不大于100mm。
喷淋头距离墙面
的距离多少合适?
答:
一般需要几分钟的时间,它与
喷头
的类型、合金熔化温度喷头到火源的
距离
及火势燃烧速度有关。每一个淋水喷头,当设计压力为0.5大气压以上。安装高度距地板3.5米时,可
喷淋
地板面积7-9平方米。我国生产的闭式喷头口径为12.7毫米,其感温级别有普通温种,熔解温度为72℃、100℃、141℃。
消防
喷淋
安装规范里直立型
喷头距
梁边或墙的
水平距离
最小是多少?_百度...
答:
直立型
喷头
应安装在距离梁边或
墙体
75mm至150mm的
水平距离
之间。根据《自动喷水灭火系统设计规范》第7.1.6条,这一安装要求适用于除了吊顶型喷头及吊顶下设置的喷头之外的所有直立型、下垂型标准覆盖面积喷头和扩大覆盖面积喷头。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上安装直立型喷头时,溅水盘与顶板的距离不...
喷淋头距离
是多少?
答:
依据危险级别的不同,距离的大小也不一样。参考《自动喷水灭火系统设计规范》,
一般最小间距是不低于50CM
。严重危险级 生产建筑物每只喷头最大保护面积 (㎡) 8.0喷头最大水平间距( m) 2.8 喷头与墙、柱面的最大间距( m) 1.4;严重危险级 储存建筑物 每只喷头最大保护面积(㎡) 5.4 喷头最...
喷淋头距墙
的
距离
标准是多少?
答:
要按不同喷头和环境的不同来调整消防
喷淋头
之间的
距离
,具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。具体如下:GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7....
消防
喷头
之间的最小
距离
是多少?
答:
消防
喷淋头
之间的标准
距离
:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。
喷头离墙
边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水...