消防喷淋头安装高度要求是多少

如题所述

这个水平侧喷距离墙面可以是平的,距离顶板是150-300mm左右的,直立的是不小于50大于100mm。
7.1.13
边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
7.1.14
直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答