55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋头离墙面的标准距离
喷淋头距离墙面的距离
多少合适?
答:
不小于300mm且不大于750mm
。根据规范的5.1.8的第3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。喷头处设置的支架距离喷头不小于300mm且不大于750mm。淋水喷头 淋水喷头的作用是当火灾发生时, 自动打开封闭的...
消防
喷头
安装时与
墙面
最小
距离
是多少 ?
答:
喷淋头离墙的最小距离为0.60米
。原因:在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
消防
喷淋头
之间
的标准距离
是多少?
答:
边墙型扩大覆盖面积洒水
喷头的
最大保护跨度和配水支管上的洒水喷头间距,应按洒水喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端
墙距
溅水盘1.2m高度以下的
墙面
确定,且保护面积内的喷水强度应符合本
规范
表5.0.1的规定。
消防
喷淋头距离墙面的
最小距离是多少?
答:
喷淋头离墙的最小距离为0.60米
。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
喷淋头距墙
多少
距离
答:
消防喷淋头设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,。消防喷淋头安装间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;
喷淋头距墙
不能小于300mm;当喷淋头与吊顶
距离
大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
消防
喷淋头
间间距是多少?
答:
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板
的距离
不应小于150mm、半隐蔽型和隐蔽型三种型式,或埋设在吊顶内,并不应大于1OOmm,与背墙的距离不应小于50mm,在国家
标准
《自动喷水灭火系统洒水
喷头的
技术要求和试验方法》GB 5135-93中有明确规定,且不宜大于150mm。且配水管道沿梁下布置时.2m高度以下的
墙面
确定,...
请问消防
喷淋
点到点及点到
墙的距离
是多少
答:
消防
喷淋
点到点及点到
墙的距离
如下:1、直立型、下垂型
标准
覆盖面积洒水
喷头
的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。2、边墙型标准覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度与间距,应...
消防
喷淋头
之间
的标准距离
是多少?
答:
消防
喷淋头
之间
的标准距离
:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。
喷头离墙
边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水...
自动灭火
喷淋头离墙
二十公分验收能过吗?
答:
喷头
与端
墙的
最小
距离
应不小于0.1m。规定喷头与端墙的最小距离,是为了防止喷头洒水时受到
墙面的
遮挡。规定喷头与端墙最大距离,是为了使喷头的洒水能够喷湿墙根地面并不留漏喷的空白点,而且能够喷湿一定范围的墙面,防止火灾沿墙面的可燃物蔓延。
消防
喷淋头
安装高度要求是多少
答:
7.1.13 边墙型扩展覆盖
喷头
的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端
墙的距离
,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端
墙距
溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本
规范
表5.0.1的规定。7.1.14 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,...