西门子plc模拟量输入4-20ma 0-20ma 对应多少??
西门子plc模拟量电流可以选择 0-20ma和4-20ma两种
0-20ma 对应0-27648?
4-20ma 对应0-27648还是5529.6-27648??
为什么?
举报该问题
推荐答案 2015-01-18
4-20ma对应5529.6-27648,
因为:27648÷20×4=5529.6
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/LcQL4FReF448LFQGLF.html
相似回答
一般外部
输入量
都是
4-20ma
不过
PLC
是
0-20ma
4-20ma与0-20ma之间有什么...
答:
这么说吧,以西门子为例,
0~20MA对应的读取数值是0~32000(标称实际满值32670)
,输出也是一样,4MA对应的是6400,如果使用4~20MA算法,那么6400以下的忽略不计,有效值为6400~32000对应4~20MA。既然你PLC支持的是0~20MA那么就能读取4MA一下数值,所以在计算时需要减去4MA对应的数值在做换算,如果是...
西门子plc模拟量输入
怎么换算的 ?最好有个有个程序!!!
答:
S7-200的和300的是不同的,
举例来说4~20mA对应0~27648
,如果对应的是温度,比如0~300摄氏度,就把0~27648转换为0~300就是温度了。这个公式应该是很简单的吧?
西门子PLC
300的
模拟量4-20mA
,
对应
的数字量是0-27648,还是对应5330-2764...
答:
0-20MA对应
0-27648
请问这道
plc
编程题怎么做呢?
答:
1、西门子模拟量输入模块的量程为0~27648
,虽然模块可以直接通过量程块设定4·20mA输入,但是这道题可能需要考你的量程转换,因此0~20mA(0~27648)对应4~20mA就是5528~27648 2、通过调用西门子S7-300的模拟量输入整定功能块就可以完成。3、FC105的引脚BIPOLAR为双极性输入控制,由于你题目中输入信号是...
求助:
4---20mA对应
的数值
答:
在《深入浅出
西门子
S7-300
PLC
》的第61页,看到
0---20mA
与
4---20mA
所对应的数值分别如下:0---20mA:数值0对应于0mA;数值1对应于723.4nA;数值20736对应于15mA;数值27648对应于15mA。4---20mA:数值0对应于4mA;数值1对应于4mA+578.7nA;数值20736对应于15mA;数值27648对应于15mA。请问:在4...
大家正在搜
西门子plc怎么看输入输出
西门子4~20ma对应的数值
西门子plc300编程100例
西门子plc200手册
s7一200西门子plc
西门子plc输出端
西门子plc编程100例
西门子plc输出点闪烁
西门子plc用modbus
相关问题
模拟量输入4-20MA和0-20MA 有什么区别
咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数...
西门子PLC1200模拟量输入对应(4-20MA)是多少?
西门子plc模拟量输入电流 0-20ma,实际变送器为4-2...
西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-...
S7-200西门子PLC中4-20mA模拟量对应的数字量如何...
plc模拟量输入0-20MA电压是多少