请问这道plc编程题怎么做呢?

将结果放在MD10中是用梯形图实习

1、西门子模拟量输入模块的量程为0~27648,虽然模块可以直接通过量程块设定4·20mA输入,但是这道题可能需要考你的量程转换,因此0~20mA(0~27648)对应4~20mA就是5528~27648

2、通过调用西门子S7-300的模拟量输入整定功能块就可以完成。

3、FC105的引脚BIPOLAR为双极性输入控制,由于你题目中输入信号是单极性,因此该引脚输入为0,由于该引脚不能接入常数,因此放了M0.0并写了M0.0的常开程序,如果你可以确保输入信号是0的话,上面的常开程序可以不用写。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-05-14
对于测量仪表来说,量程是 -10 ~ 200℃,ΔT=210℃,对应于信号 4~20mA,Δi = 16mA。比例系数为 k = ΔT/Δi = 210℃/16mA
现在 AI 模块的信号是 0~20mA,那么对应的量程:
ΔT' = k * 20mA = 210℃ * 20mA/16mA = 262.5℃
当测量上限不变的情况下,Tmax = 200℃,那么 Tmin = Tmax - ΔT' = -62.5℃
那么,在调用 Scale 块时,把量程按照 -62.5 ~ 200℃ 填入就行了。