55问答网
所有问题
西门子PLC1200模拟量输入对应(4-20MA)是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-05
既然是输出,要根据负载来说的,负载控制信号是4-20
ma
还是485
?没有模拟量模块是话就不能以4-20ma信号输入模拟量模块,就必须要有模拟量模块才可以有4-20ma
的信号输入进模块。
如果说是485输出的话,那么就要改程序,应该是直接接plc的数据口!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/LQG8L8QGcFIGQRR4Rc.html
相似回答
西门子PLC1200模拟量输入对应(4-20MA)是多少?
答:
既然是输出,要根据负载来说的,负载控制信号是
4-20 ma
还是485 ?没有模拟量模块是话就不能以
4-20ma
信号
输入模拟量
模块,就必须要有模拟量模块才可以有4-20ma 的信号输入进模块。如果说是485输出的话,那么就要改程序,应该是直接接
plc的
数据口!
西门子PLC1200模拟量输入对应(4-20MA)是
几V?
答:
西门子PLC1200模拟量输入对应(4-20MA)是300的模拟量
,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子plc模拟量输入4-20ma
0-20ma
对应多少?
?
答:
4-20ma对应5529.6-27648
,因为:27648÷20×4=5529.6
西门子1200
电流信号
4-20ma
,但是16-
20ma的输入
也全显示为16ma。工程...
答:
西门子1200
不支持电流信号直接
输入
,必须将电流转换成电压(串一个电流500欧姆电阻,在电阻两端取出电压),电压范围是0-10,
对应是
0-27648工程值.,如果输出
4-20mA
的设备不能提供足够电流,则达不到10V,则PLC测不到27648.这时可以用万能表测输入到
PLC的
电压是否满足要求就可以判断了 ...
西门子plc模拟量输入
怎么换算的 ?最好有个有个程序!!!
答:
S7-200的和300的是不同的,举例来说
4
~
20mA对应
0~27648,如果对应的是温度,比如0~300摄氏度,就把0~27648转换为0~300就是温度了。这个公式应该是很简单的吧?
大家正在搜
西门子20mA对应
西门子plc200编程100例
西门子PLC模块
西门子1200plc选型
PLC西门子
西门子PLC教程
西门子200plc
西门子1500plc手册
西门子plc编程100例
相关问题
西门子PLC1200模拟量输入对应(4-20MA)是多少?
为什么西门子300PLC 4-20mA对应0-27648呢 ...
请问西门子PLC可以直接接4-20mA模拟量输入吗?
西门子plc模拟量输入电流 0-20ma,实际变送器为4-2...
咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数...
西门子PLC400模拟量读入量如何转换成标准的工程量,我们需...
S7-200西门子PLC中4-20mA模拟量对应的数字量如何...
怎么用西门子plc把数字量转换成模拟量(4——20mA的电流...