S7-200西门子PLC中4-20mA模拟量对应的数字量如何更改?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-12-14
4-20mA对应 2560-32000,再按你元器件的量程做换算
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q4eRcL4F8.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-25
自己整个公式就可以了啊,譬如最简单直线关系:对应4为0,对应20为100,则:y=(x-4)*100/16
供参考。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-12-03
来看看
第3个回答 推荐于2017-10-13
经过计算的,一般都是4-20mA对应 2560-32000,这个再经过计算处理成你想要的范围。例如0-100什么的具体看程序中计算步骤。改动也是在那边的本回答被提问者采纳
第4个回答 2012-12-03
你的问题无法明白,你还是补充一下吧,越详细越好
1
2
下一页
相似回答
西门子s7-200
plc如何
将采集到的
模拟量
进行转换
答:
1、打开
西门子s7-200
plc的
模拟窗口,在Program那里选择Load Program。2、下一步会弹出一个新的对话框,需要按照图示的设置来确定。3、这个时候如果没问题,就直接点击运行按钮。4、这样一来等得到相关的效果图以后,即可将采集到的
模拟量
进行转换了。
西门子PLC
S7-200模拟量
输入怎么编程?
答:
在
西门子PLC
S7-200中
,处理
模拟量
输入(SI)和A/D转换涉及的编程技巧相对直接。当模拟信号(例如
4-20mA
)通过A/D转换器转换后,其数值范围变为D0-Dm,例如*00-32000。这一过程实质上是线性映射,可以通过数学公式来描述。首先,假设模拟信号A与A/D转换后的数值D之间存在线性关系,可以用公式A = (D...
PLC中
知道电流和
对应的
量程,要怎么进行
模拟量
和
数字量
的转化
答:
PLC中模拟量
和
数字量的
转化:1、将模拟量通道AIW0的数据通过I_DI指令转换为DINT数据类型,并存放入AC0中 2、将AC0中的数据使用DI_R转换为浮点数,目的是为了提升计算精度,因为西门子不允许整型数据直接转换为浮点数,因此必须通过1,2步骤转换。3、将AC0-6400,因为
4-20mA
的采集在
西门子200
系列中是...
求
pLC西门子s7
一
200
与流量计的编程,流量计
4
一
20mA
摸似信号
答:
例如,使用一个0 -
20mA的模拟量
信号输入,在
S7-200
CPU内部,0 -
20mA对应
于数值范围0 - 32000;对于
4 - 20mA
的信号,
对应的
内部数值为6400 - 32000 也就是说如;PIW256读出来
的数
来对应6400-32000 大于32000或小于6400 都是不对的。设流量计量程为0-300 对应PIW256的6400-32000 假设模拟量...
plc编程
软件
如何
将
4-20
信号转换成
数字量
答:
用模拟量输入模块,它会将
4-20MA
的电流转换为数字量。拿
西门子S7-200
为例,经模拟量输入模块转换的
模拟量对应的数字量
是0-32000。如,你的电流信号是12MA,那么对应的数字量就是(12-4)*32000/(20-4)=0.5*32000=16000,然后用AIW0可将模块读到的数字量保存到MW0中。转换过程就结束了,若要计算...
大家正在搜
西门子PLCS7一200状态表
西门子s7200中文手册
西门子S7200
西门子s7-1200
s7一200西门子plc
plc西门子s7200教程
西门子plcs71200实例
西门子plcs7一200说明书
s7一200西门子plc型号介绍
相关问题
西门子s7-200 plc如何将采集到的模拟量进行转换
[求助]s7-200模拟量如何转换成数字量的?
请问师傅们西门子S7-200PLC的模拟量输入输出指令怎么用...
西门子s7-200plc模拟量EM231使用4-20mA输入...
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换?
请问西门子PLC可以直接接4-20mA模拟量输入吗?
"西门子PLC S7-200模拟量输入"怎么编程?
西门子S7-200PLC,PID运算后可输出0~20或4~2...