55问答网
所有问题
S7-300硬件组态设置模拟量输出为4-20ma,程序中对应的是0-27648还是5330-27648?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
你硬件组态里如果组态的输出为4-20mA,那么程序里0-27648对应的是4-20mA;
如果你组态的是0-20mA,那么程序里5330-27648对应的是4-20mA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cFG8eeRFI.html
其他回答
第1个回答 2012-05-28
0-27648
相似回答
...
20mA,对应的
数字量
是0-27648
,
还是对应5330-27648?
答:
0-
20MA对应0-27648
...
20mA,对应的
数字量
是0-27648
,
还是对应5330-27648
答:
300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,
对应0-27648
。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530).模拟量模块有是拨式设置,就是模块的侧面有4个选项,选择你期望的信号。有些是软件设置,在模拟量...
...传感器
4-20mA
在
程序
里数字
量是
多少
?0
-27468
还是
多少?
答:
如果在
硬件组态
里设定
的是0
~20mA 的话,那么
0对应0mA,
然后5529.6
对应4
mA,
27648对应20mA
。
西门子中
S-7
300中4-20mA
在
程序中的
转换过程?
答:
对应0-27648
。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530).模拟量模块有是拨式设置,就是模块的侧面有4个选项,选择你期望的信号。有些是软件设置,在模拟量模块的硬件组态里选择 ...
为什么西门子
300
PLC
4-20mA对应0-27648
呢 不
是0
-32000吗
答:
-32767~+32767包含0共65535个 200的PLC额定为±32000,767的富余量。200以后的所有PLC富余量为15.625%,即额定范围是±32768的84.375%。即±
27648
。根据不同的
模拟量对应
不同,以1200举例,电流取0~+27648.而电压就取-27648~0.具体取用选择手册可查。纯手打,望采纳,如有疏漏或措辞不当,你来打...
大家正在搜
s7200硬件组态在哪
s7200怎么硬件组态
s7一300硬件组态
s7400硬件组态
s7300上载硬件组态
西门子s7300硬件组态
im153_4pn硬件组态
1200如何上载硬件组态
硬件组态是什么意思
相关问题
咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数...
西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-...
西门子400模拟量模块sm431输入4-20ma对应的是0-...
西门子s7-300接压力传感器4-20mA在程序里数字量是多...
为什么西门子300PLC 4-20mA对应0-27648呢 ...
西门子PLC300模拟量例如输入PIW256它传递的数值是0...
用什么改PLC模拟量对应的数字量 就是4-20MA对应的0-...
模拟量4~20mA对应数字量是0~16384还是0~2764...